新型利用逆流传质传热的露点蒸发冷却换热器
dl5d1
dl5d1 Lv.2
2009年11月13日 13:46:04
只看楼主

论文简介: 这篇文章介绍了一种很有潜力替代常规机械压缩式空调系统的新型制冷系统--利用逆流传质传热的露点蒸发冷却换热器的数值模拟与研究,数值模拟对换热器的几何尺寸和运行条件进行了优化,以提高其冷却(露点和湿球)效果并最大限度地提高露点冷却系统的能源效率。模拟结果表明,冷却(露点和湿球)的效力和能源效率很大程度上取决于气流通道的尺寸、空气流速和工作时摄入空气比率,而给水的温度对其影响较小。所以建议换热器应该控制的进气速度小于0.3-0.5m/s; 进气通道的高度小于或等于6mm,通道长度为高度的200倍;工作时摄入空气比率约为0.4。根据英国夏季设计条件,即28 _C干球温度, 20 _C的湿球温度和16 _C露点温度,换热器可实现湿球效率高达1.3,露点效率高达0.9 。

论文简介:

这篇文章介绍了一种很有潜力替代常规机械压缩式空调系统的新型制冷系统--利用逆流传质传热的露点蒸发冷却换热器的数值模拟与研究,数值模拟对换热器的几何尺寸和运行条件进行了优化,以提高其冷却(露点和湿球)效果并最大限度地提高露点冷却系统的能源效率。