请教用电计量的问题,谢谢!
prcplam
prcplam Lv.3
2009年11月13日 09:54:33
只看楼主

我局有个用户使用的杭州华隆生产的电子式多功能电能表DSSD5型,计量方面发现问题: 每月力调电费很多,功率因数仅为0.46,且用户未正式生产,仅调试设备,经查看发现,无功补偿屏有问题,一旦投入电容后,不会根据负荷变化自动切除,将始终保持投入状态,所以造成容性负载,过补偿,致使功率因数太低。 但是根据电能表示数,发现反向无功未走字,全部为正向无功,想请教各位大侠: 1,过补偿是否应该反无功走字,如果是,那么是否电能表有问题呢?

我局有个用户使用的杭州华隆生产的电子式多功能电能表DSSD5型,计量方面发现问题:
每月力调电费很多,功率因数仅为0.46,且用户未正式生产,仅调试设备,经查看发现,无功补偿屏有问题,一旦投入电容后,不会根据负荷变化自动切除,将始终保持投入状态,所以造成容性负载,过补偿,致使功率因数太低。
但是根据电能表示数,发现反向无功未走字,全部为正向无功,想请教各位大侠:
1,过补偿是否应该反无功走字,如果是,那么是否电能表有问题呢?
不知各位有没有碰到过类似的问题,谢谢!
免费打赏
azhchq
2009年11月13日 14:22:54
2楼
:) 根据经验 应该是电能表有问题。
还有谁碰到过的?
回复
woaiwangluo
2009年11月13日 14:38:15
3楼
应该是补偿柜的问题,检查补偿柜是否存在什么问题。
回复
lt2686057
2009年11月13日 18:53:10
4楼
你的电容盘上的电容是全部投上不动,还是投一部份。
回复
prcplam
2009年11月14日 22:07:49
5楼
是投入一部分,没有全部投入,但是当调试负荷停止后,仍有部份电容不能切除。
回复
prcplam
2009年11月14日 22:08:54
6楼
如果是补偿柜的问题,但是电能表的示数是怎么回事呢?谢谢
回复