2楼
应该是不可以:
技措(2003版)6.1.6 空气源热泵的最低室外温度使用范围为3℃、-5(-7)℃、-15℃,适用不同地区要求。
回复
3楼
应该不可以,天大、清华下属的也没研究此等温度下的空气源热泵。
回复
4楼
估计应定做,牵涉面好多。。。
回复
5楼
室外温度-40℃怎么好用空气源热泵?即使设法让它正常工作,需要花的代价有多高呀!除非是用在太空飞行事业上,否则,太不合算了!
回复
6楼
去年冬天的时候,我在苏州,给上海的一个学校装了空气源热泵,还没用,上海就下雪了,结果调试结果是:不能用!后来加了电加热,才勉强出热水,甲方说早知道如此,就不相信你们的鬼话了,承诺的是,什么时候都能用!
回复
7楼
不可以。
如果要搞发明,可以搞一台运行,技术上问题不大,但是,没有运行经济性基础,开完鉴定会就要送到博物馆收藏,然后,挂上解说,称某年某专家解决了空气源热泵的世界性难题,成功开发了第一台在零下40度条件下正常运行的机组,于某年某月某日被某某某权威认定其成果。这种闹歌剧你想看吗?
回复
8楼
你遇到的问题是可能机组的制冷系统设计存在缺陷,合理设计的空气源热泵系统在室外气温-7℃以上正常运行是问题不大的。华东、华中地区是使用空气源热泵最为适宜的地区。
回复