各位大哥: 污水管道室外架空腐蚀,长度180M左右,计划沿着围墙敷设。设计是否可以,求解!!!国家及环保部门有无这方面规定。 如果可以,管道选择PE、pve或者其他,管径200,支架如何设置,最大间距多少?保暖、如何检查堵塞问题,维修等一系列问题,有这方面的规范嘛及案例嘛
各位大哥:
污水管道室外架空腐蚀,长度180M左右,计划沿着围墙敷设。设计是否可以,求解!!!国家及环保部门有无这方面规定。
如果可以,管道选择PE、pve或者其他,管径200,支架如何设置,最大间距多少?保暖、如何检查堵塞问题,维修等一系列问题,有这方面的规范嘛及案例嘛
2楼
不可以!
1、市容不让
2、排水标高是否与小区室内排水矛盾?
3、180米长,污水检修井如何处理?
回复
3楼
公司污水管道老化、渗漏。所以需要重新做污水管线,计划走明管(怕走地下麻烦,建生大楼没竣工图,地下管网复杂),
180M是工厂北面到南面的距离,污水检修井做三通。请教大家指出更多问题?
回复
4楼
不怕建筑难看的话可以做。
坡度放大一点,确保外墙排水管不会堵。50*5角钢支持架, 间距2米一个,镀锌U型卡软套管后套住排水管,但可以伸缩活动,按规范设横管伸缩节,每个伸缩段紧固一个U型卡。保暖措施参空调管道保暖防冻规范要求。
回复
5楼
lz你的错别字不少。
4楼的有必要设置伸缩节么?如果污水管采用双臂波纹管
回复
6楼
明设,视长度设置伸缩措施,还应考虑到保温防晒、防外力破坏
回复
7楼
请问你这个三通怎么做得 有图集或者资料吗?我现在遇到跟你一样的问题
回复
8楼
污水管管径不大,长度不长,如果污水采用压力流方式可架空敷设,建议采用衬塑复合钢管,管道支托架设置间距一般为6m。
回复
9楼
发图看看。。。。。。。。。
回复
10楼
回复
11楼
最好有图,这么说不太清楚!
回复