水箱间可以放在电梯机房上面吗?
ssacsq
ssacsq Lv.3
2009年11月12日 10:37:47
只看楼主

看过几个图,水箱间在电梯机房上面,这样做审图和验收的时候能通过吗?需要做什么特别的处理吗?比如:防水等。

看过几个图,水箱间在电梯机房上面,这样做审图和验收的时候能通过吗?需要做什么特别的处理吗?比如:防水等。
免费打赏
w-jwei
2009年11月12日 11:18:58
2楼
可以的,这样,至少可以不用加消火栓增压稳压设施了!!
回复
九九艳阳天
2009年11月12日 21:15:28
3楼
可以,喷淋压力一般不够,还是要稳压的:)
回复
nianguicai
2009年11月13日 17:24:59
4楼
可以的,但需要架空,水池底不能采用机房顶。
回复
shangfeng770830
2009年11月14日 17:31:55
5楼
可以,这样可以减少对下部房间得影响
回复
zpzjt
2009年11月16日 08:53:37
6楼
可以是可以,但是连接管道就不鞥直接穿机房与系统连接了,要在屋面外走明管了
回复
chiyya
2009年11月16日 09:08:00
7楼
可以人,但是管子不能进出机房,规范不允许走,要在屋面走,呵呵

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
fristly
2009年11月20日 11:39:46
8楼
水箱间防水层上部垫高300mm即可,排水管引至电梯机房外,一般都可接至水管井啦
回复
asan1984813
2009年11月20日 14:32:58
9楼
可以,要架空的,一个底和机房顶不是同一个
回复
清晨的风
2009年11月20日 15:27:11
10楼
呵呵 都是可以的 放在上面省了稳压装置!
回复
liuchengyongsx
2009年11月23日 20:12:18
11楼
哈哈 一般所有的商品住宅都是这样做的 不用在加高设消防箱了