预分支电缆的使用疑惑(大鼻山请进)
hbsjzsjy
hbsjzsjy Lv.4
2005年06月26日 09:38:46
只看楼主

某高层住宅工程,竖井内干线采用120平方,分支线(至竖井内层电表箱)为35平方,审图人员套用低配4。2。4条,称不满足规范要求,如何回答?

某高层住宅工程,竖井内干线采用120平方,分支线(至竖井内层电表箱)为35平方,审图人员套用低配4。2。4条,称不满足规范要求,如何回答?
免费打赏
台风边缘
2005年06月26日 10:01:52
2楼
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m;
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。

回复

相关推荐