结构形式楼层网架,采用四角锥焊接球,厚度1.8米,上弦网格3X2.73跨度20米!恒载3.5活载7.0!支座间距6米!该采用什么支座??1 我用一端固定,一端滑动,不过水平还是有力不算太大,若是用全部固定支座,根部不行!请问还有其他号的方法吗?2 用螺栓球好啊?还是焊接球?焊接球最大都400了。

结构形式楼层网架,采用四角锥焊接球,厚度1.8米,上弦网格3X2.73跨度20米!恒载3.5活载7.0!支座间距6米!该采用什么支座??
1 我用一端固定,一端滑动,不过水平还是有力不算太大,若是用全部固定支座,根部不行!请问还有其他号的方法吗?
2 用螺栓球好啊?还是焊接球?焊接球最大都400了。
免费打赏
ouanhua
2009年11月16日 10:27:43
2楼
你的网格尺寸太大了,建议用螺栓球,用三层网架
回复
ouanhua
2009年11月16日 11:21:06
3楼
支座可以用橡胶平板支座,要释放支座水平力
回复
niwenbing
2009年11月25日 11:31:12
4楼
你好,请问你工程地点抗震设防烈度多少?支座选择要考虑这个因素。
可以考虑螺栓球网架。这样施工较快,也较可靠。
抗震设防7度及以上要抗震的支座。如果是6度或不设防,用板式橡胶支座。
回复
wfxgca
2009年11月28日 15:23:43
5楼
螺栓球网架,施工方便,质量有保证
回复
jblfl
2009年12月05日 06:44:15
6楼
可以考虑螺栓球网架。可以考虑螺栓球网架。
回复
yuanzhenqq
2009年12月05日 16:57:49
7楼
不行吧 支座力太大,橡胶压坏了,我感觉用球型支座,成品的那种!!
回复
mhxy8227
2009年12月07日 10:45:00
8楼
你是楼层网架把,干什么用的,活荷载都7.0了,这样的话橡胶垫支座是危险了,国标型号里面都没有一个能承受这么大压力的,我建议你荷载这么大的情况用组合网架,规程里面有介绍,这个你可以看看贵州大学马克坚老师的书,这种结构他最有研究了,以前就和马老师合作过一个组合网架,效果不错
回复
dnxs
2009年12月08日 21:56:00
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
haodnxs
2009年12月14日 14:17:43
10楼
不错啊很好的资料正是要找的。。。
回复
houshi
2009年12月14日 17:16:03
11楼
嗯,这么大荷载,不适合用橡胶支座。