空调系统的选择问题(急!)
yangdh8
yangdh8 Lv.2
2005年06月25日 11:51:42
来自于中央空调
只看楼主

本人正在设计一个工程,工程概况如下:地下3层车库,地面16层;1至3层是裙房,为办公用,面积一层大概3500m2,房间间隔灵活分隔;4层以上是住宅。现在在空调的设计方面有个问题:按业主的意思,裙房不做中央空调,说是以后管理起来不方便;就只是想以后办公室做分体机(办公室用来出租),但这样也存在问题:1.内区的配管太长了;2.假如外区的办公室先被人租了,那别人会让你在他的办公室上穿管吗。所以在这里想请问问大家有什么好办法?分体机的冷媒配管在不影响效果的情况下能配多长?

2005年06月25日 12:16:54
2楼
最好配管不要超过50米,否则压缩机回油困难。可用大金的MDV系统
回复
deathgod007
2005年06月25日 15:58:58
3楼
MDV系统?
2楼能具体说一下这套系统么?
回复
christie_ps
2005年06月26日 11:29:04
4楼


大金的MDV系统??我也没听过,请教!!

这个业主也太吝啬了吧~~这么大的房子,办公室里还做分体式空调,难怪那么难做,不过很多商用的变频一拖多空调都管长都可以超过50米的,譬如松下的MASTER系列分体式,不过肯定比一般分体式要贵了,不过比多联机便宜。如果外区被人先租,冷媒管可从吊顶上过。
回复
crygege
2005年07月10日 09:55:27
5楼
既然以后肯定要装空调为什么不预留管子呢??可以在外围办公室没有出租的时候预先放置冷媒管。楼上所说从吊顶过也是很好的办法!
回复
nky6666
2005年07月10日 10:52:37
6楼
mdv是美的吧。可以用VRV及类似系统。预留几个管井,以后将室外机设在裙房的屋面上。现在,你只要给结构提一下荷载,给电气提预留电量就行了
回复
njzxh
2005年07月11日 11:48:49
7楼
每个租户一个系统,外区的可以搞分体机,内区的就只能搞小热泵(走水走氟的都行),但是外机怎么摆呢?管子怎么穿外区呢,如果外区的租户先进来,再来个死吊顶你怎么穿?预留管井?得多大的管井,怎么施工管理?冷凝水怎么走?不能多想,能烦死人.
你的老板太...............
回复
flyingbird
2005年07月11日 12:58:44
8楼
呵呵,只要房子一租出去,再想在别人的房子内走管等,不是想象的那样,别人都会同意的,麻烦肯定很多。为什么不可以给他装空调 ?空调也可以做到分户计量的啊!再说,你把空调装上,将来房子能卖个好价钱啊。
回复