关于蒸发器除霜方法的讨论
zygy
zygy Lv.7
2009年11月10日 17:20:52
只看楼主

蒸发器的除霜方法有很多,首先有以下几种判断结霜方式:1.检测蒸发器温度2.检测流过蒸发器空气流量3.检测流过蒸发器空气压差4.检测蒸发风机电流5.检测蒸发风机转速除霜方式主要有:1.停机化霜2.热气旁通除霜3.逆循环除霜4.电加热除霜请大家针对如上几种进行讨论,并选出一种能简单且真实判断出蒸发器除霜的方法,且除霜的方式更快、温度波动更小、更节能。

蒸发器的除霜方法有很多,首先有以下几种 判断结霜方式
1.检测蒸发器温度
2.检测流过蒸发器空气流量
3.检测流过蒸发器空气压差
4.检测蒸发风机电流
5.检测蒸发风机转速
除霜方式主要有:
1.停机化霜
2.热气旁通除霜
3.逆循环除霜
4.电加热除霜
请大家针对如上几种进行讨论,并选出一种能 简单且真实判断出蒸发器除霜的方法,且除霜的方式 更快温度波动更小更节能
免费打赏
zygy
2009年11月10日 17:26:21
2楼
究竟哪种方法更切实可行、且更实用呢?????
回复
zygy
2009年11月10日 17:29:59
3楼
判断结霜方式:
1.检测蒸发器温度
2.检测流过蒸发器空气流量
3.检测流过蒸发器空气压差
4.检测蒸发风机电流
5.检测蒸发风机转速

以上几种方式均能判断出蒸发器是否结霜,但具体哪种更简单更可靠,还需有对比测试,不知哪位网友做过这方面的对比测试????
回复
zygy
2009年11月10日 17:34:01
4楼
除霜方式主要有:
1.停机化霜
2.热气旁通除霜
3.逆循环除霜
4.电加热除霜

至于以上几种除霜方式,各有弊端,如下:
1.停机化霜,压缩机启停频繁、温度波动大,应用于对温度波动不敏感场合较多;
2.热气旁通除霜,耗能多,易损坏压缩机,温度波动较大,应用于制取冷冻水系统中较多;
3.逆循环除霜,系统复杂,温度波动大,主要适用于热泵空调器;
4.电加热除霜,耗能多,温度波动大,主要应用与冷库中。

[ 本帖最后由 zygy 于 2009-11-10 10:39 编辑 ]
回复
zygy
2009年11月13日 05:09:14
5楼
有没有网友结合实际测试评价下?
回复
aw100
2009年11月19日 16:31:08
6楼
最直接简单的就是温度。
当然处理的好的还要加上些经验数据。
其他参考参考。
回复
nioniogaga
2009年11月21日 10:28:10
7楼
我以前用过用水冲霜的(在冷库中),效果还可以,但也出现过一些问题,如水管冻结,处理有点麻烦,如果前期能考虑问题周到的话,还是可以的,我现在在做的工程打算用化霜水跟冷却水换热,不知道效果会怎么样,如果可以的话,应该还算比较节能的了
回复
nioniogaga
2009年11月23日 15:16:10
8楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
nioniogaga
2009年11月23日 15:31:40
9楼
:) :) :) :victory: :call:
回复
nioniogaga
2009年11月23日 16:40:55
10楼
:victory: :victory: :victory: :) :) :) :) :)
回复
nioniogaga
2009年11月23日 16:45:10
11楼
1.停机化霜,压缩机启停频繁、温度波动大,应用于对温度波动不敏感场合较多;
2.热气旁通除霜,耗能多,易损坏压缩机,温度波动较大,应用于制取冷冻水系统中较多;
3.逆循环除霜,系统复杂,温度波动大,主要适用于热泵空调器;
4.电加热除霜,耗能多,温度波动大,主要应用与冷库中。