一台15KW的电动机,额定电流是29.4A.在运行过程中我们测量了一次电流,其中A相是31A、B相是22.4A、C相是34.5A,不知道为什么相间电流相差那么大,而且所用40A的空开在电动机运行50分钟左右就会跳闸。
一台15KW的电动机,额定电流是29.4A.在运行过程中我们测量了一次电流,其中A相是31A、B相是22.4A、C相是34.5A,不知道为什么相间电流相差那么大,而且所用40A的空开在电动机运行50分钟左右就会跳闸。
2楼
顶一下,望高人指点。
回复
3楼
:lol
什么空开?
三相电流不一样,说明三相负载不平衡吧或者线路哪边绝缘有问题吧。
回复
4楼
三相电压不平衡时,在感应电动机的定子中便产生一个逆序旋转磁场,感应电动机在正、逆两个磁场的作用下运行。由于正序旋转磁场比逆序旋转磁场大,电动机的旋转方向仍与正序方向相同,但转子逆序磁场的存在而产生较大的逆序制动力矩使电动机输出功率减少,绕组温度升高,从而危及电动机安全运行,断路器估计由此跳闸。——新手分析,等待高手来确认,建议改造线路,使三相负荷尽量均匀。
回复
5楼
三相电压是多少?电机是新修的?
回复
6楼
肯定有绕组接错线了。
回复
7楼
查查空载供电电压是否平衡?
回复
8楼
测下三相绕组阻值,检查三相电压值
回复