卫生间窗户不能通向室外,这样设计通气管道效果如何?
myserial
myserial Lv.2
2009年11月10日 13:47:01
来自于通风排烟
只看楼主

一栋五层楼的私宅,主卧所带的卫生间四壁与外面不相邻,虽然卫生间开了窗户,但只能面向客厅。为了尽量避免污浊气体飘向客厅及卫生间的通风,我设计了一根气管(其实就是一根空的PVC管),该管从卫生间一直通出该楼楼面,并且利用三通把在同一位置的各层主卧卫生间连通。想利用气管上、下口的气压差来实现卫生间的自然通风。同时卫生间的抽风机出风汇于气管中以实现强制排风到室外。请问这样做的效果可以吗,如果有好的方法请提出,谢谢。

2009年11月23日 17:17:27
2楼
通常这种做法不是很理想的,设计时应考虑风管的阻力和排风机的动压,并且应考虑防回流装置,如果动压达不到要求,最理想的办法是采用屋顶风机系统比较理想!