小弟有两个电梯机房的小问题,特向大家请教一下,望各位帮助,先谢谢了。1:在做电梯机房的时候,忘记预埋了电话接口的线管。考虑到5方对讲需求,这样以后有其它好点的办法穿电话线吗?我只有一个比较烂的想法,把电话线和强电线放在同一根预埋套管。2:电梯机房在设置应急照明灯上有何种需求?接触的工程中,有的设置了应急照明灯,有的未设置,一直想弄清楚这方面的规定,查阅规范没有找到相应答案。期待指点,呵呵

小弟有两个电梯机房的小问题,特向大家请教一下,望各位帮助,先谢谢了。
1:在做电梯机房的时候,忘记预埋了电话接口的线管。考虑到5方对讲需求,这样以后有其它好点的办法穿电话线吗?

我只有一个比较烂的想法,把电话线和强电线放在同一根预埋套管。

2:电梯机房在设置应急照明灯上有何种需求?

接触的工程中,有的设置了应急照明灯,有的未设置,一直想弄清楚这方面的规定,查阅规范没有找到相应答案。

期待指点,呵呵
免费打赏
加肥猫
2009年11月10日 08:30:17
2楼
1.强弱电不能同穿一管
2.电梯机房一般双电源,照明等级较高,保险起见可以再配置蓄电池应急灯
回复
unbreakablebrian
2009年11月10日 21:36:24
3楼
强弱电是不能穿一个管
那有什么其它办法解决这个问题呢?????
回复
金霸王
2009年11月14日 15:32:46
4楼
回复 3# 的帖子
强弱电是不能穿一个管
那有什么其它办法解决这个问题呢?????


装无线对讲
回复
zzhspeed
2009年11月17日 14:22:42
5楼
消防设施是否允许无线通讯形式呢?可靠性怕不够吧?
回复
lxy457300
2009年11月24日 16:46:18
6楼
从电梯竖井内敷设电话线,电梯机房一般双电源,照明灯采用带蓄电池的就OK了
回复
heqianliyong
2009年12月18日 09:47:56
7楼
楼上的说的很清楚了