关于住宅工程质量分户验收中淋蓄水试验的几个问题 1、卫生间地面蓄水试 在卫生间门口设置阻水埂。蓄水高度应高于穿板管道套管高度且不得低于2cm,蓄水时间应超过24小时以上。重点检查管板交接处是否有渗水。2、屋面淋水试验 平屋面参照卫生间蓄水试验,检查屋面板底、出屋面管板交接处是否渗水。坡屋面应沿着屋脊处敷设水管,水管两侧钻孔,孔距不宜超过20cm,压力不得低于市政管网供水压力。在突出屋面的天窗,孔距不宜超过10cm。淋水时间不得低于4小时。有变形缝的,沿变形缝全长增加敷设淋水水管。淋水结束后,重点检查屋面板底、出屋面管板、变形缝、转角处、不同材料交界处、防水收头处等是否渗水。如果在具备淋水试验条件下,持续下雨超过4小时,可以代替淋水试验。
1、卫生间地面蓄水试 在卫生间门口设置阻水埂。在外窗安装工程结束后,竣工验收前实施。试验前,由建设、监理、施工单位共同抽样,抽取总窗数的1%,且不少于三樘。试验时,可用普通upvc水管按外窗尺寸或外轮廓线(针对凸窗)制作成淋水装置,管上钻孔,孔距不宜超过10cm。将淋水装置安装在外窗的前上方,具体位置以出水覆盖全窗为宜,供水压力不应低于市政管网供水压力。淋水时间不应低于1小时。试验结束后室内检查外窗与窗洞口、型材拼缝处等是否渗水。如果在具备淋水试验条件下,持续下雨超过4小时,可以代替淋水试验。
4、外墙淋水试验。在竣工验收前实施。主要检查东西山墙。试验时,在东西山墙女儿墙顶部全长安装淋水管,管上钻孔,间距不宜超过20cm,持续淋水2小时,供水压力不应低于市政管网供水压力。试验结束后室内检查墙体转角处、突出墙面的线条处、砌体与混凝土交接处、脚手眼、外墙保温收头处等是否渗水。如果在具备淋水试验条件下,持续下雨超过4小时,可以代替淋水试验。
附件二:
关于初装饰工程中统一的若干问题
1、地漏标高:应高于地面15~20mm。
2、开关、插座的出墙厚度:考虑墙砖饰面(如厨卫间)15mm;无墙砖饰面的应与墙面齐平。
3、室内净高误差不得超过-20mm,极差不得超过20mm;开间、进深误差不得超过10mm,极差不得超过20mm。
4、下列部位必须使用建筑安全玻璃:
(1)7层及7层以上建筑外开窗;
(2)面积大于1.5m2的门窗;
(3)底边离最终装饰面小于500mm的落地窗;
(4)幕墙(全玻幕除外);
(5)各类天棚(天窗、采光顶)、吊顶;
(6)观光电梯及外围护;
(7)室内隔断、浴室围护、屏风;
(8)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板;
(9)公共建筑物的出入口、门厅
若使用中空安全玻璃,则内外均应使用安全玻璃。
5、栏杆用玻璃应符合下列规定:
(1)不承受水平荷载的栏杆玻璃应使用公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃;(2)承受水平荷载的栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
6、外飘窗栏杆安装高度:安装在窗台外侧的栏杆距离地面应达到安全高度;安装在内侧(贴窗安装)的栏杆距离台面应达到安全高度。
7、窗台高度:应不低于930mm。
8、地坪内水管做法:水管应施工在装饰层内,留槽明敷,管间间距及边距均不小于30mm,槽内以细砂填充。
9、墙面内暗敷管线:应弹线注明走向并标注冷热水管。