b相接地和中性点接地的同期问题
lixiaoxin1983
2009年11月09日 18:34:39
来自于电站工程
只看楼主

遇到一个问题,系统侧B相接地,发电机侧中性点接地,两侧同期,取线电压手动同期的话,应该怎么弄现在有两个办法,一是取AC线电压,相位相同,但是进同期表MZ-10的两端电压有一处是直接接在一起的,这样等于是直接把两端本来有电压差的两个相电压直接并在一起,不知道有没有问题另外就是在系统电压引入同期装置前隔离变,这样就会把接地点悬空,两侧相电压可直接接在一块,不知道这样下来有没有什么问题希望大家讨论下,看看还有什么好的方法

遇到一个问题,系统侧B相接地,发电机侧中性点接地,两侧同期,取线电压手动同期的话,应该怎么弄
现在有两个办法,一是取AC线电压,相位相同,但是进同期表MZ-10的两端电压有一处是直接接在一起的,这样等于是直接把两端本来有电压差的两个相电压直接并在一起,不知道有没有问题
另外就是在系统电压引入同期装置前隔离变,这样就会把接地点悬空,两侧相电压可直接接在一块,不知道这样下来有没有什么问题
希望大家讨论下,看看还有什么好的方法
免费打赏
lingxuct
2009年11月09日 20:49:52
2楼
好象楼主只出这个问题,我很早就说过了,一个同期装置所取二个电压,如果是直接引用,必须只有一个参考点(就是一点接地)!!!
你出了不同接地点,那只有用隔离变压器,把二个参考点隔离掉,再在变压器二次加同一参考点!!!
回复
showin3690
2009年11月10日 22:33:13
3楼
哦 还是这个问题 也就是说 同一母线如果有两个pt的话 可以有一个b接地 一个n接地么
回复
stone222333
2010年01月10日 20:09:54
4楼
发电机中性点接地没关系,只要电压互感器二次侧,b相接地就可以了
回复
showin3690
2010年01月11日 13:55:27
5楼
刚遇到一个电厂是这样的:线路侧 和发电机侧都是n接地 同期时候 b相的保险会爆掉 在线路侧加了一个隔离变后 一切正常 想不通 b 为什么会爆掉 ?
回复
fjg20040612
2010年07月08日 21:53:37
6楼
不理解
回复

相关推荐