求助?双级风冷低温机组怎样加冷媒
fczl28770682
2009年11月09日 16:19:01
来自于制冷技术
只看楼主

30匹比泽尔双级风冷低温机组怎样加冷媒,还有控制箱的要求也不同?急,谢谢!

30匹比泽尔双级风冷低温机组怎样加冷媒,还有控制箱的要求也不同?急,谢谢!
免费打赏
wzhangao0051
2009年11月25日 14:59:09
2楼
从任意一个机头上的回气管上都可以加,注意别大量进液,或者从供液管上加,比较保险,加时注意观察吸气压力,低温机组一般吸气压力(R22的)0.5KG就可以了,电控箱的要求要看是什么样的控制系统了。