回填土上水池的设计要注意些什么问题啊?
bei34
bei34 Lv.2
2005年06月24日 19:35:09
只看楼主

地基土为多年的原始土和刚填好的回填土,问题如上3q

地基土为多年的原始土和刚填好的回填土,问题如上3q
bei34
2005年06月24日 19:35:41
2楼
怎么没人回答啊?
回复
sunrongtao888
2005年06月25日 08:59:03
3楼
回填土会产生不均匀沉降,要考虑地板加厚,(回填时按规范分层夯实,密实度不小于0.90)最好打些桩
回复
iamzhzht2004
2005年06月29日 14:32:53
4楼
强夯、预压(时间长)、桩、换填等地基处理,再从底板上调整。
回复
benrongyang
2005年06月29日 18:25:19
5楼
回填土必须用灰土,水池不能渗漏
回复
sunjy1
2005年06月30日 09:18:17
6楼
水吃底板加厚,地基进行处理,如同搂上几位说的,但不知道回填土有多厚?
薄的话可以直接换土!
回复
tonylee-no.1
2005年11月30日 09:59:07
7楼
楼主问的问题太笼统,你没说清回填的具体情况,水池是什么结构类型(多格,圆形,无梁楼盖式等等)你不说明白叫人怎么答复。我觉得并不是回填的土上就不能作水池,要看情况。