各位老师;我有一个问题请大家帮忙,50的管30米刚套刚直埋,可以不用补偿器吗?怎吗办?谢谢!
各位老师;我有一个问题请大家帮忙,50的管30米刚套刚直埋,可以不用补偿器吗?怎吗办?谢谢!
12楼
一般100米的管道温度升高一度它的膨胀量是0.1米。你这个有一个45度角便可以作为一个补偿了。不用安装补偿器。
回复
13楼
呵呵,这个你得算算,计算一下弯头处的应力情况,弯头处的应力只要在允许的范围内,就能起到自然补偿器的作用,否则还要加补偿器的。
回复
14楼
不用补偿啊,低温管道基本上现在采用无补偿直埋敷设,高温管道按照公式计算吧。
回复
15楼
用不用补偿主要看该管段的膨胀量多大
回复
16楼
还是要具体计算吧
回复
17楼
不用补偿 低温管道基本上采用无补偿直埋敷设 工业用高温管道按照公式计算
回复
18楼
:time: :time: 我个人认为不需要补偿,况且有一个弯,可以把它当做一个补偿器
回复
19楼
这么短还直埋不用做
回复
20楼
靠自然补偿就可以了
回复
21楼
不用
回复