开利空调型号:30GT-080-910,风冷式活塞机组;机头上的电磁阀是什么作用呢?有知道能告诉下吗?个人判断是加载阀。谢谢!
开利空调型号:30GT-080-910,风冷式活塞机组;机头上的电磁阀是什么作用呢?有知道能告诉下吗?
个人判断是加载阀。谢谢!
2楼
能量泄载装置的电磁阀,控制油路的启闭。
回复
3楼
谢谢,版主答复!那怎么样去控制比较呢?我想这样控制它,当制冷压缩机启动运行时打开一定时间(约30s),后再闭合。还是按制冷温度达到设定值时,才打开电磁阀,当制冷温度高于设定值关闭。由于该开利空调95年安装,现在运行故障问题多,我负责改造电气控制为PLC。
附件为该空调资料,给需要朋友。
回复
4楼
是指右边盘顶的电磁阀吗?
是的话,哪个是加减载阀.
理论上,它以单一压缩头来计,它可以行66%及100%全负载.共两级.
如果左边盘也有个阀,理论上可以行33%,66%及100%.
如以上有错,欢迎指正,大家一起学习!
回复
5楼
4楼讲的没错 开启电磁阀就卸33% 不开电磁阀全负载 这种卸载装置不是控制油路的启闭
回复
6楼
6缸分三组泄载,0、33%、66%、100%,分三级泄载,以系统联动控制。当制冷温度一定时,控制器接通或关闭泄载电磁阀,油压进入或断开油缸顶开或关闭泄载装置,使该组气缸达到泄载作用。
图中的安装得很难看,一般都集中安装在机组的仪表板上的里侧,美观漂亮。
回复
7楼
那我知道怎么去控制这加卸载阀,首先启动机组运行时打开卸载阀通电60s,降低起动电流;接着根据检测冷冻水温度高于设定值时,关闭卸载阀全负载运行制冷,制冷温度降至低设定值温度时(一定温差),卸载阀打开机组保持运行一段时间,冷冻水温度继续降到一定数据,关闭机组运行。
另外这机组还有两个膨胀阀(电动执行阀)来调节制冷剂的流量,但不知道怎么去控制。准备把它改为机械式外力膨胀阀去控制制冷剂调节。如图,谢谢你们关注。
回复
8楼
图片1,制冷量调节阀。
图片2,调节阀放大,不知道5根线作用;个人了解电动调节阀不同百分比的开度控制。
回复
9楼
制冷量调节阀 本人还没接触过 还望高手能帮忙讲解 谢谢
回复
10楼
这个最好找压缩机的厂家,他们会给比较详细的解答。
回复
11楼
楼主:
我实在不明白,开利这部往复式冷冻机,
简单易用,可靠!此机行EXV(电子膨涨阀)是其中一个特色,
运行得好好地为何要改用TXV(感温机械式膨涨阀),
你就好似明明有奔驰,宝马不坐,走去坐拖拉机.
就算你真的拆了EXV,也不是简简单单装个TXV上去就可以,
还要其它方面的配合.我感觉到楼主对此机组也不太熟识,
如果此机组有运行上的问题,还是找当地的开利维修部问问吧!
我的语气可能重了些,希望楼主多多包含!
回复