该项目为三层别墅,给排水引入管和排出管出室外墙时,因外墙散水是暗散水,管道正好在散水中穿过,请问是否要加套管
该项目为三层别墅,给排水引入管和排出管出室外墙时,因外墙散水是暗散水,管道正好在散水中穿过,请问是否要加套管
2楼
窃以为 加,
抛砖引玉啊,
回复
3楼
需要加管套的!最好再留一个孔洞!!!
回复
4楼
加、还要做保温处理。防止冻雨应力。
回复
5楼
不用加套管,保证预留洞上口距管顶有10CM的空间,
回复
6楼
个人认为还是要加套管的,最好是防水套管,中间加密闭肋,虽然这样加上以后不能确保100%不渗水,但是加上总比没加好
回复
7楼
我感觉做套管没有什么必要,出问题的概率机会太少!
回复
8楼
我感觉没必要加,但是管道上方要像5楼说的要留空间
回复
9楼
南方应该不需做,北方就应该考虑好保温问题。
回复
10楼
个人认为还是要加套管的,最好是防水套管,中间加密闭肋,虽然这样加上以后不能确保100%不渗水,但是加上总比没加好
回复
11楼
看实际情况
如果上面覆盖层薄,就要考虑加
如果外界冬季气温低,而埋设深度又在冰冻线以上,就要做保温
至于加不加套管和做不做保温,主要从敷土厚度(承载力)和最大冻土深度考虑
这个套管的作用是防止由于沉降和上部荷载的力对管道造成破坏,与防水问题无关,只是加固作用,因为楼主说的是穿散水,不是穿建筑外墙
以上是我浅见,欢迎批评指正。
回复