一个雨水排放的问题
dingoren
dingoren Lv.3
2009年11月07日 02:40:49
只看楼主

一个高层公寓楼,十七层,四层有一块飘出去的阳台,阳台上面是平屋面,我想请教大家,四层平屋面的雨水管能接到屋面雨水立管上吗?如果接入屋面雨水立管,会不会因为屋面雨水立管在暴雨时压力增大而导致四层的雨水无法排除,形成积水,规范上规定裙房的雨水应该和高层屋面雨水分开,我说的这种情况应该和裙房类似吧,不知道大家有没有碰到这种情况?

一个高层公寓楼,十七层,四层有一块飘出去的阳台,阳台上面是平屋面,我想请教大家,四层平屋面的雨水管能接到屋面雨水立管上吗?如果接入屋面雨水立管,会不会因为屋面雨水立管在暴雨时压力增大而导致四层的雨水无法排除,形成积水,规范上规定裙房的雨水应该和高层屋面雨水分开,我说的这种情况应该和裙房类似吧,不知道大家有没有碰到这种情况?
免费打赏
zle1145
2009年11月23日 21:41:41
22楼
我现在的工程也碰到这个问题,我叫施工单位单独设置一根立管
回复
corelli
2009年11月25日 16:11:37
23楼
为保险起见,四层单设立管。如果是降雨稀少的地区,可以考虑合并立管:)
回复
shengli198512
2009年11月26日 08:39:47
24楼
建议不要接在一起,单独立根雨水立管
回复
ccx0325
2009年11月26日 10:47:24
25楼
为了不水漫金山,请分开设置!!!
回复
pjqalg
2009年11月29日 12:25:51
26楼
应该分开接。举一个例子:过去我们多是将阳台的雨水接入屋面下来的雨水管,可出现过很多溢水现象。所以,现在规范定了阳台雨水与屋面雨水要分开接。
回复
真的没有
2009年12月02日 10:14:28
27楼

赞成,曾经见过这状况。
回复
shiningxiangyi
2009年12月03日 09:40:28
28楼

对,说的好!!!!
回复
lds168998
2009年12月03日 10:53:19
29楼
应分开,否则暴雨时阳台地漏会反水
回复

相关推荐

APP内打开