各位,对于非消防电源火灾时,你们是怎么去切除的?A:手动,B:自动,C:手动且自动。切断范围:切断相关部位又是怎么理解的? 上,下,本层,还是整栋楼切断?
各位,对于非消防电源火灾时,你们是怎么去切除的?A:手动,B:自动,C:手动且自动。切断范围:切断相关部位又是怎么理解的? 上,下,本层,还是整栋楼切断?
2楼
楼主仔细读读报警规范6.3.1条的条文说明,解释的很清楚。
相关层指着火层或防火分区,可以手动也可自动。
回复
3楼
如果我要每层自动切断非消防电源,应该怎么去做比较合理
回复
4楼
每层配电箱总断路器用分励脱扣,通过控制模块自动切断非消防电源。
回复
5楼
切断相关部位非消防电源是怎么理解的,A:本层+上下邻层 B:整栋
还是有其它不同的意思呢,比如说,本工程是小高层,属二类,在一,四,七,十层做了公共照明非消防电源箱,每个配电箱控制三层,如果六层火灾,我切断四,七层公共照明非消防电源箱,能满足相关部位切断的字眼吗?
回复
6楼
A
是按你说的那么理解,满足要求了.
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
每层配电箱总断路器附加分励脱扣,通过消防联动自动切断非消防电源
回复
9楼
请问:如果是二类高层住宅,只有12层,切非消防电源时,全楼住宅电源全部切断可以吗?
回复
10楼
我在《电气常见问题》那本图集上看过,一类高层住宅在一根预分支电缆的进线箱的断路器上切断电源是不对的,必须在每一层来切;二类高层住宅目前在图集和规范上没找到准确依据。
回复
11楼
高层住宅好多都是每三、四层设一配电箱(电表箱)而无每层总箱,这种情况每层切电源是不现实的!(包括一类高层!)
回复