对于同一台风冷冷凝器,在风量不变的情况下,室外环温为35度与46度时,冷凝器的换热量请问会变化吗?
对于同一台风冷冷凝器,在风量不变的情况下,室外环温为35度与46度时,冷凝器的换热量请问会变化吗?
2楼
对于同一环境温度,冷凝温度下降了,冷凝器换热量是下降的吗?
回复
3楼
当然是环境温度越高时冷凝器的换热量越大,冷凝温度下降后,冷凝器的换热量当然是下降的。
回复
4楼
多谢荣昌老师指点,也就说初始设计时,如果按高冷凝温度设计,相对机组来说性能是比较好了。
回复
5楼
不一定都是好处,看你是什么节流装置,应用在什么场合
否则低环境温度下,冷凝压力过低,也会给系统带来不少麻烦
回复
6楼
明白了,我设计的是高温环境下应用的机组,当然正常温度下也会用的,所以就得以最恶劣工况进行计算冷凝器。
回复
7楼
孺子可教也。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
"当然是环境温度越高时冷凝器的换热量越大,冷凝温度下降后,冷凝器的换热量当然是下降的。"
荣昌版主的这个结论说得好像太随意了。同样的蒸发温度下,冷凝温度下降后,制热量是增加的,这个制热量就是冷凝器的换热量了。
所以冷凝器的换热量是增大的。
回复
9楼
请问:按32环境温度,47冷凝温度设计的冷凝器,用在20环境温度时会产生什么样的问题.
回复
10楼
:victory: :time: :call: :lol
回复
11楼
室外环境温度升高,冷凝器换热温差增大,换热量肯定是增加的了
回复