一个三层的宾馆,甲方要求采用热泵热水器。现在冷水由园区泵房供给,热水由屋面水箱供给。这样的话,冷水压力>热水压力,我担心冷热水不平衡问题,想采用如下方法解决:方法1:不做任何处理,使用的时候,调节冷水立管上的截止阀,人为减少冷水压力;不知道效果如何?热水箱出口和顶层淋浴头之间的高差只有3m左右,目前还满足不了规范5m的要求,这样做的话,冷热水的压力都降低,顶层的出水量肯定会变小;方法2:热水出水管加增压泵。由于是开式系统,水箱入口已经设置循环泵,如果在水箱出口再设置增压泵,是否妥当?考虑过设置变频泵,但热水一直循环,设变频系统是否妥当?循环泵是否还需要?
一个三层的宾馆,甲方要求采用热泵热水器。
现在冷水由园区泵房供给,热水由屋面水箱供给。
这样的话,冷水压力>热水压力,我担心冷热水不平衡问题,想采用如下方法解决:
方法1:不做任何处理,使用的时候,调节冷水立管上的截止阀,人为减少冷水压力;不知道效果如何?热水箱出口和顶层淋浴头之间的高差只有3m左右,目前还满足不了规范5m的要求,这样做的话,冷热水的压力都降低,顶层的出水量肯定会变小;
方法2:热水出水管加增压泵。由于是开式系统,水箱入口已经设置循环泵,如果在水箱出口再设置增压泵,是否妥当?考虑过设置变频泵,但热水一直循环,设变频系统是否妥当?循环泵是否还需要?
麻烦大家帮帮小弟,谢谢!
2楼
这个问题很实际,我认为设变频泵即可,循环泵可不设
回复
3楼
什么叫热泵热水器?
循环泵不能取消,否则没法循环。
用变频增加系统压力,循环泵保证管网温度。。
回复
4楼
水箱出水加泵没问题
回复
5楼
方法1设置截止阀效果不好,压力不能平衡;方法2可以,成本代价高,使用效果不好,为什么不在冷水管路上增加减压装置呢,可以满足使用压力平衡和出水压力要求.
回复
6楼
可以选用变频控制,那也不会像你说的那样的总是不停的快速循环,它是根据用水点的用水量来调节水泵的转速的,当用水点不用水的时候,水泵的转速是很慢的。 没什么不合理的
热泵热水器现在还是个比较新兴的产品,虽然它的原理在19世纪就已经出来了,但是在近些年在国内才得已应用,介绍个品牌 :上海沃姆空气源热泵,网址:http://www.shwarm.com/asp/index.asp
回复
7楼
还有一个压力平衡问题的话可以在管道上加平衡阀,像瑞典进口的TA平衡阀就能达到冷、热水的良好平衡。
回复
8楼
没太看明白。
你最好把这个热水系统原理图画出来。
然后描述一下热水贮水箱的热水来源?和水箱热水水温,还有你怎么保证水箱水温恒定。
回复
9楼
建议做成闭式系统,用密闭式热水罐代替热水箱,这样既解决了顶层的热水压力问题,冷热水压力平衡也容易控制。
回复
10楼
关键问题是热水水压低,建议加变频泵
回复
11楼