结构类型:框架结构;C25砼,三级钢。板厚取100,按二类环境b计算。第一次做雨蓬设计,老感觉心里不踏实,希望各位前辈多提宝贵意见。(1) 荷载计算:自重: (0.1*1.2+0.1*0.2+0.1*0.2*1.1)*25=4.05KN抹灰: 0.2*1.1*0.02*2*20+2.9*0 .02*20=1.336KN合计: 5.386KN活荷载 0.5x1.45=0.725KN/m检修荷载: 沿宽度方向按每延米1KN计算
第一次做雨蓬设计,老感觉心里不踏实,希望各位前辈多提宝贵意见。
(1) 荷载计算:
自重: (0.1*1.2+0.1*0.2+0.1*0.2*1.1)*25=4.05KN
抹灰: 0.2*1.1*0.02*2*20+2.9*0 .02*20=1.336KN
合计: 5.386KN
活荷载 0.5x1.45=0.725KN/m
检修荷载: 沿宽度方向按每延米1KN计算
(2)、截面设计:
M=0.5*(1.2*5.386+1.4*0.725)*1.35+1.4*1*1 .2=6.728KM.m
板有效高:h0=100-25=75mm
αs=6.728x 106/1.0x11.9x1000x802=0.088 γs=0.5(1+(1-2αs)1/2)=0.954
As=M/γs fy h0=261mm2 按构造配筋 选配三级钢8@160 As=302mm2
提出问题:
1、计算过程是否正确?
2、活载按非上人屋面考虑,取0.5,活载是否应与检修荷载叠加?
3、是否还要考虑其它的力?
4、是否还要进行抗倾覆验算?如果要算,应该怎么算。砌体结构中有关于砌体的,但砼结构应该如何算?按图示两种情况说明。