这样冷凝水该怎么排?
libo_wen
libo_wen Lv.2
2009年11月06日 10:52:19
来自于采暖供热
只看楼主

一般风机盘管平装侧吹,现我所做项目风机盘管的结构没变,但风口朝上,以致冷凝水盘是个垂直面,请问这样的话产生的冷凝水该怎么排,对盘管有没有使用上的弊端,请教各位大侠们,谢谢!

一般风机盘管平装侧吹,现我所做项目风机盘管的结构没变,但风口朝上,以致冷凝水盘是个垂直面,请问这样的话产生的冷凝水该怎么排,对盘管有没有使用上的弊端,请教各位大侠们,谢谢!
免费打赏
snail_yin
2009年11月07日 09:36:21
2楼
你的意思是风机盘管垂直安装?接水盘岂不是没有作用了?
回复
libo_wen
2009年11月09日 15:45:50
3楼
是啊 这样肯定也会产生冷凝水啊 他会留至电机下方 这样的话长期使用务必会影响他的使用 如果这样的话该怎样处理 求各位指教
回复