请教:有关低温送风的热湿比
zknyloo
zknyloo Lv.4
2009年11月06日 09:03:28
来自于中央空调
只看楼主

请教:常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?

请教:

常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。

那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?
是不是低温送风时,根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定的热湿比已经不是连接NS的热湿比了?

谢谢
免费打赏
zxlahtc1
2009年11月06日 11:03:38
2楼
你说的里面:
L的相对湿度则为95%。(这个是错的)。
自然后面的都错了。
L温度和热湿比线相交点为S。
S绝对湿度和95%相交的点为新风处理点。
(以上设计思路是:冷却---加热,应该是楼主的想法。其他的设计思路和我的会不一样)
回复
zxlahtc1
2009年11月06日 11:17:09
3楼
你的问题是有点,难
我的理解是:
1,房间的送风温差是根据房间温度波动范围确定的。
2,低温送风的话,温差很大,那么反过来房间温度波动范围就很大了。所以室内点的范围是更大范围了。
3,低温送风应该就没有热湿比线这个概念了。房间湿度会偏小。简单说就是湿度不是我们设计要考虑的范围了。
4,或者是低温送风,房间再加湿。房间加湿你如果考虑到湿负荷里面去,那就成了房间的热湿比线了。
5,我们设计的温差可以计算风量等。
回复
zxlahtc1
2009年11月06日 11:19:53
4楼
哦,是这样的。
其实是低温送风点N送风。W(或者混合点)---->N---(加热过程)----->N`----(室内加湿过程)----->O
N`点的确认是看你加湿方式的。
回复
syy1981
2009年11月07日 12:12:57
5楼
完全不明白在说什么,应该先假设送风状态点,温度级90%湿度,沿着热湿比线往上,调整送风量,看看有没有合适的室内状态点,当然不大可能最后的结果是26度,55%相对湿度。有可能室内状态点会是25.6,58%相对湿度。当然也可能是其他点。只要是在偏差允许的范围内就可以了。如果调整送风量仍然找不到合适的室内状态点,那就要另外假设一个送风状态点,重复上面步骤。低温送风一般不在考虑,再热了,要不就失去了,低温送风的意义了,低温送风的意义在于减少风量和水量,从而节约水泵和风机的功率
回复
zxlahtc1
2009年11月09日 12:15:12
6楼
同样我也不明白你的意思。。。。:lol
和我级别一样,难怪和我差不多。
回复
zxlahtc1
2009年11月09日 12:17:05
7楼
不过房主应该明白了吧。低温送风没有湿负荷。热湿比线为无穷大。或者房间状态点已经改变。
回复
tylerfan2004
2009年11月11日 23:31:10
8楼
个人认为,低温送风也是先由计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,由热湿比线及送风温差决定送风状态点S,而不是楼主所说的先定送风状态点S。
回复
fine_2009
2009年11月12日 10:22:57
9楼
由于除湿量比较大,所以使室内状态点向左偏移,热湿比线不变。
回复
7fish
2009年11月12日 13:36:21
10楼
同意9楼,热湿比线斜率不变,室内状态点、送风点向左偏移
回复
zxlahtc1
2009年11月17日 17:30:23
11楼


既然偏移了,那是说你没有满足业主的要求温湿度?还是什么意思?

如果偏移了,你的湿负荷怎么计算出来的?偏移后的点你都确定不了,怎么确定这个湿负荷,那又怎么得到热湿比线??

应该是,
A.热湿比线无穷大。湿负荷由房间的加湿器承担(这个也是房间热湿比线无穷大的原因了)。
B.房间状态点改变。

[ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-17 17:34 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开