发电机出口6KV经主变压器升压至35KV并输送至35KV母线,母线上设并网开关,同时有35KV负荷甲、乙两条馈线(1KM),正常运行时发电机有功输送至35KV母线,通过并网开关从系统流入母线有功,同时向系统输送无功。某日突然并网开关过流跳闸,甲线母线侧开关跳闸。后经检查发现甲线负荷侧电源进线电缆头C项烧毁,发电机出口主刀闸A项烧毁,乙线当时没有负荷,但带电,监测发现负荷侧电流互感器A项爆裂,故障录波装置发B、C项电压异常。请大家讨论哈,事故直接原因和事故过程!
查故障原因是看那个(接地)故障先出现,就要看各故障电流发生的时间哪个早,发展过程(由小变大)如何,系统在发生接地故障时的谐振情况,后面的是因系统(谐振时)过电压击穿造成。
回复
3楼
刚接触线路不久,,发电机出口6KV经过升压变35KV传输至35KV母线,母线上设并网开关,是给母线送电的开关吧?然后母线馈出的甲、乙两端都带个开关馈出吧?
如果是的话,事故是这样一个情况的吧,事后发现:
1、并网开关跳闸,发电机主刀A项烧毁。
2、甲线:母线开关跳闸、负荷侧电缆头C项烧毁
3、乙线:无负荷,但在带电状态,其负荷侧互感器A相爆裂,录波装置显示BC项过电压。
事故现场是这样的吧?
凭自己感觉大概推断一下:
甲线负荷侧电缆头C项烧毁,初步判断甲线负荷侧C相发生单相接地故障。单相接地故障电流相对来说,较小(相对三相短路来说),但对于只有1KM的35KV来说,单相接地电流不小。
一般35KV配电系统,我们国家至少是我见过的不少,都是中性点不接地系统或者是经消弧线圈接地,所以当负荷侧发生单相接地故障后,仍然允许其运行一段时间。发生单相接地时,甲段开关未跳,短路电流烧毁负荷侧的C项电缆头,此时由引起的谐振过电压击穿带电无负荷的乙线的互感器A项和发电机主刀A项;此时过电压保护可能动作了。
凭自己感觉分析了一下,不知道具体情况如何。
[