双速新风机和新风阀联动的二次回路怎么弄?
wpxwpx2000
wpxwpx2000 Lv.2
2005年06月23日 19:05:04
只看楼主

双速风机和新风阀怎么联动起来?

双速风机和新风阀怎么联动起来?
免费打赏
crazyboy
2005年06月23日 20:16:01
2楼
我猜你是说过渡季节最大风量,用高速;非过渡季节最小风量,用低速;是吧?和新风阀的联动,我一般是用DDC实现,也就是通过楼控系统,至于风机的控制回路嘛,对着国标图集改改,也就使用了
回复
dqgcs156
2005年06月24日 07:57:19
3楼
用双速风机主回路上的交流接触器触点与风阀联动,只要是风机动作,风阀就联动动作,在二次回路上实现。
回复
王若男
2005年06月24日 23:07:18
4楼
补充一点:风机打开后,风阀才打开;风机关闭后,风阀自动关闭
回复

相关推荐