[求助]蒸汽制冷机冷凝水如何排放?急!!!
stary
stary Lv.5
2005年06月23日 17:24:56
来自于中央空调
只看楼主

1、目前有一商贸城,总建筑面积30万平方米,空调系统如何选择?由于离热电厂很近,既有0.8MPa的蒸汽也有热水可利用(夏季),如此情况下如何选择机组形式?2、经过个人的方案比较,蒸汽双效溴化里制冷机从初投资和今后的运行管理费用来看,均经济,故拟选择此方案,但随之带来了问题,一个很难解决的问题,那就是蒸汽凝结水的排放问题,电厂说不回收,只有排放,可是60立方米/h的凝结水量,出制冷机后水温在95度,怎么降温排放啊,要想降到40℃太难了,总不成引自来水混合冷却吧,那样就更浪费资源了,故求助各位同行!谢谢!

1、目前有一商贸城,总建筑面积30万平方米,空调系统如何选择?由于离热电厂很近,既有0.8MPa的蒸汽也有热水可利用(夏季),如此情况下如何选择机组形式?
2、经过个人的方案比较,蒸汽双效溴化里制冷机从初投资和今后的运行管理费用来看,均经济,故拟选择此方案,但随之带来了问题,一个很难解决的问题,那就是蒸汽凝结水的排放问题,电厂说不回收,只有排放,可是60立方米/h的凝结水量,出制冷机后水温在95度,怎么降温排放啊,要想降到40℃太难了,总不成引自来水混合冷却吧,那样就更浪费资源了,故求助各位同行!谢谢!
免费打赏
stary
2005年06月24日 10:47:13
2楼
急!!!顶!
回复
820329aaa
2006年02月15日 15:46:26
3楼
不用嗅化锂机组还有其他选择吗?
回复
njzxh
2006年02月15日 16:03:53
4楼
直排不行吗?
如果有60T/H这么大量,应该考虑怎么再利用,这多的资源啊,可惜.
回复
jrzhp
2006年02月17日 09:35:54
5楼
1.设凝结水贮水箱。
2.设一级板式热交换器;一次水(95℃,70℃)二次水(自来水20℃,洗浴水40℃)。
3.设二级板式热交换器;一次水(70℃,40℃)二次水(自来水20℃,洗浴水40℃)。
4.一级、二级板式热交换器二次40℃出水可供洗浴间人们用水。
5.二级板式热交换器一次水40℃出水与自来水混合供其他用水,如洗衣房或供卫生间洗手或冲洗用水。
以上方案凝结水热量再利用,凝结水再利用,仅设贮水箱和二级换热器,投资较少,效益高,估计一年即可收回投资。
回复
njzxh
2006年02月17日 09:53:11
6楼


想法不错啊,但楼主的项目是商贸城,末必需要这些生活热水啊.
回复
ktchenggang
2006年02月18日 00:36:07
7楼
呵呵,可以联系洗浴中心,低价卖水呀。北方很多洗浴中心都是买热水用的。
回复
fangyi_11
2006年02月18日 16:26:44
8楼
建议和给排水专业商量,提供给他们,可以用做卫生间的热水,直接排放的话太浪费了吧
回复
cuiguangy
2006年02月20日 13:05:46
9楼
首先应该考虑凝水回收,如果不回收,排放必须经过降温处理!


---------------------------------------------------------
回复