论文简介: (一)材料要求1、钢管材料:钢管材质符合YB243-63标准,GB700-79中的3号钢要求,外径48毫米,壁厚3.5毫米,每1000毫米的长度重量为3.84千克的钢管。不得有裂缝、变形、凹瘪、弯曲和严重锈蚀现象。2、扣件材质扣件材质按GB968-67《普通碳素结构钢技术条件》中A3钢的规定。使用中发现有夹灰、裂缝、变形铆钉送脱或损坏螺丝有滑下等情况,一律禁止使用,扣件的紧固力距为39.2~49牛•米。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。本工程脚手架所用的材料严格按照国家标准要求执行。

论文简介:

(一)材料要求
1、钢管材料:
钢管材质符合YB243-63标准,GB700-79中的3号钢要求,外径48毫米,壁厚3.5毫米,每1000毫米的长度重量为3.84千克的钢管。不得有裂缝、变形、凹瘪、弯曲和严重锈蚀现象。
2、扣件材质
扣件材质按GB968-67《普通碳素结构钢技术条件》中A3钢的规定。使用中发现有夹灰、裂缝、变形铆钉送脱或损坏螺丝有滑下等情况,一律禁止使用,扣件的紧固力距为39.2~49牛•米。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。本工程脚手架所用的材料严格按照国家标准要求执行。



附件名:20091151257381261016.zip

文件大小:274K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qin.jq
2009年12月05日 10:08:52
2楼
灌水的太多了!令我吃惊!前面10层楼,基本可以全部删除!
悬挑外架方案还是有思路的,我指出一点问题,和楼主探讨:
1、连墙件计算中,风荷载体形系数取值有误。外脚手架,悬挂安全网,请再仔细计算。
2、由于风荷载有问题,连墙间双扣件计算不满足的。采用双扣件连墙拉杆如何与外架相连?连墙点变成小横杆吗?因为计算时均因考虑加5KN连接力,很讨厌的。还是采用其他刚性连接方式好!
3、主梁通过预留吊环的方式固定,个人认为不妥。吊环必须与主梁紧密连接,吊环的预留误差影响了主梁的安装,留下安全隐患。除非吊环与主梁之间再附加焊接,这样又影响以后的拆除、再利用。建议预留螺栓、压板的方式固定连接。