雨蓬设计遇到的问题
skyboyorman
2005年06月23日 15:39:32
只看楼主

我第一次做雨篷设计,计算感觉配筋过低,希望各位前辈多提宝贵意见。活载我按非上人屋面取0.5。计算如下:(1) 荷载计算:自重: (0.1*1.2+0.1*0.2+0.1*0.2*1.1)*25=4.05KN抹灰: 0.2*1.1*0.02*2*20+2.9*0 .02*20=1.336KN合计: 5.386KN活荷载 0.5x1.45=0.725KN (2)、截面设计:M=0.5*(1.2*5.386+1.4*0.725)*1.45=5.422KM.m

我第一次做雨篷设计,计算感觉配筋过低,希望各位前辈多提宝贵意见。活载我按非上人屋面取0.5。计算如下:
(1) 荷载计算:
自重: (0.1*1.2+0.1*0.2+0.1*0.2*1.1)*25=4.05KN
抹灰: 0.2*1.1*0.02*2*20+2.9*0 .02*20=1.336KN

合计: 5.386KN
活荷载 0.5x1.45=0.725KN
(2)、截面设计:
M=0.5*(1.2*5.386+1.4*0.725)*1.45=5.422KM.m
板有效高:h0=100-20=80mm
αs=5.422x 106/1.0x11.9x1000x802=0.071 γs=0.5(1+ αs)=0.963
As=M/γs fy h0=195mm2 按构造配筋 选配三级钢8@200 As=252mm2

1119512364430.jpg

免费打赏
wengqinbs
2005年06月23日 16:57:02
2楼
先说几点我看到的:
1.活载需考虑检修集中活载,分别组合后取大值计算。
2.保护层按露天环境,我们这一般取二(b)类,另外还加钢筋半径5,所以取30
3.M、γs公式有误
计算下来应该在D8@150,再取稍大一点。分布钢筋偏大

个人资历有限,仅供参考!