有个暖房供暖面积为29万平方米,带的最高楼层为6层约20米,在今年接了一栋8层楼房约34米,现在出现了问题,水只能供到8层楼的6层,如果在暖房加压,又怕现有的老系统经不起加压,如果在8层楼里安装个循环泵加压,又会破坏整个供暖系统的压力,而且一旦停泵7-8楼又会没水。那位朋友帮解决下这个问题。谢谢,可以加好友QQ342219111
1、直接从暖房加一台加压泵把热水打到8层,6、7和8层的回水直接回到暖房的开式水箱中;
2、直接从暖房加一台加压泵把热水打到8层,但6、7和8层的回水流入原系统的回水管道中,这就需要高层采暖用的旋流阻断器。这样底层压力就不成问题了。
回复
3楼
开式系统?否则多了两层,阻力损失不会增加多少,按一般设计师水泵选型的裕量应该是没有问题的。
回复
4楼
买两个阀门就可以了,100口径的一共6000。
回复
5楼
形式还是闭式系统?系统不同解决方法不同
回复
6楼
控制8层楼房回水压力如何?
回复
7楼
方案一:换补水泵,扬程按最高建筑物高度加三米左右即可,循环泵扬程按最不利环路阻力计算而定,这样一层暖气片承受的压力在6.5公斤左右,应该问题不大。方案二:如果其他建筑都是20米高,可在最高建筑下面设加压泵,扬程根据现场工况进行水力计算,支路供水加止回阀,回水加平衡阀减压入网。
山东供热网
回复
8楼
暖房供暖面积为29万平方米?你用的是开式系统吗?不太合适
1、如果是开式系统,在8层建筑的室外加设循环泵,同时屋面加设水箱,水先进水箱再循环,这个不是长久之计。
2、如果是闭式系统就好办了,在换热站内将定压点调高即可,如果有膨胀水箱,将水箱移至8层建筑屋面。
回复
9楼
采用直连设备吧 虽然不节能 但是也算一种方案。 这个别的恐怕都不好说了。。
或者换热站上第2套设备,专供这个楼的高区 面积不小, 投资这个也行
回复
10楼
应该给老楼 的供水添加减压阀 那样系统增加压力就可以 不至于害怕老楼的设备承担不起压力
回复
11楼
:) 在八层的楼宇热力接口的供水管道上安装管道泵,通过热力接口的回水总阀节流来控制流量,可以解决你提出的问题
:) 我们这里的小高层(楼高7-12层)就是这样处理的,供暖时保证管道增压泵不间断运行(一用一备)就可以了
:victory: 同意七楼的方案二
[