钢结构房保护线的设计问题
wxr84
wxr84 Lv.2
2009年11月04日 12:03:10
只看楼主

一栋钢结构厂房,除了一层,上面各层楼板都是钢板。对于这样的厂房内的电气设备,应该都是直接装在钢结构上,那么有必要再加保护线吗?特别是电动机,我们通常都敷设4线,在这种厂房只要3芯(一层除外)应该是可以的吧?

一栋钢结构厂房,除了一层,上面各层楼板都是钢板。对于这样的厂房内的电气设备,应该都是直接装在钢结构上,那么有必要再加保护线吗?特别是电动机,我们通常都敷设4线,在这种厂房只要3芯(一层除外)应该是可以的吧?
免费打赏
lingxuct
2009年11月04日 17:33:07
2楼
所有(强电)电气设备的外壳都必须有专门的保护接地线,普通用镀锌扁钢。
钢结构厂房的钢立柱与接地装置(基础钢筋的接地电阻符合要求时,可作为接地体)做好可靠连接。
回复
红苹果
2009年11月04日 18:08:21
3楼
:D
区管说的是,钢结构厂房,我都是这么做的。。。
回复
wxr84
2009年11月05日 08:49:58
4楼
厂房的接地是按区管所说的做了。问题是:这样厂房内的设备除了极个别外,都安装在钢结构上,实际上整个厂房及内部设备已经是一个等电位体联结。那么还有必要加保护接地线吗?象电机,加上没有坏处,但有必要吗?
回复

相关推荐

APP内打开