见多识广的进
rzfang78
rzfang78 Lv.3
2009年11月03日 20:23:33
只看楼主

有没有一种漏电断路器,在掉闸时能输出一个开关信号,这样我们便可以外接一个蜂鸣器,及时的发现和维修.

有没有一种漏电断路器,在掉闸时能输出一个开关信号,这样我们便可以外接一个蜂鸣器,及时的发现和维修.
免费打赏
gdx8785
2009年11月03日 20:40:16
2楼
你说的就是既报警又跳闸的漏电火灾报警系统
回复
红苹果
2009年11月03日 22:39:26
3楼
:lol
可以啊,外加个DC24V电源或者AC220V电源驱动蜂鸣器,借助漏电开关的辅助触头,
开关订好,后面部分可以自己做。
回复
ccc678
2009年11月04日 07:31:21
4楼
是报警触点,但这样并不能区分是漏电跳闸还是过流跳闸。
回复
qiqi19801209
2009年11月04日 11:53:21
5楼
有专门针对漏电的报警接点!!!
回复
tank-----no.1
2009年11月04日 20:12:27
6楼
断路器跳闸可以做到报警,但区分是什么故障,目前还没有,须定购:lol
回复
红苹果
2009年11月05日 11:07:13
7楼
:lol
就知道一漏电就跳闸,是不好区分是漏电还是其他原因跳闸呢。。
如果相间绝缘有损时候会跳,如果相地绝缘有损也会跳,其实就是漏电流大小问题,达到定值就跳。
是得加另外检测模块根据动作时候电流大小来判断是漏电动作还是其他原因动作。。。
回复
qiqi19801209
2009年11月05日 15:46:36
8楼
急了我!!再说一遍::有带漏电报警指示的断路器!!!即在发生漏电跳闸时它会指示出来是漏电动作的,而不是短路或过载!!!!:lol
回复
zzhspeed
2009年11月05日 15:59:55
9楼
楼主的目的是跳闸后及时发现,至于何原因无关紧要。
开关厂家有配套的报警触头,直接购买这个附件即可。
回复
红苹果
2009年11月05日 16:25:20
10楼
:lol
漏电报警功能是有
短路的跳闸那怎么报警呢 是不是得加东东
回复
rzfang78
2009年11月05日 19:09:38
11楼
像DZ47那样的小型断路器有你说的那样的报警触头吗,有图片的发一个让小弟长长见识。
回复

相关推荐

APP内打开