地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法
t9a9
t9a9 Lv.2
2005年06月23日 08:14:12
来自于建筑施工
只看楼主

地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法!看看这个题目你就知道了!探讨以下问题:一、模板的设计计算书二、混凝土的热工计算三、模板施工中的技术方案四、钢筋施工中的技术方案六、混凝土施工中的施工流程本、混凝土的温控措施

地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法!

看看这个题目你就知道了!探讨以下问题:

一、模板的设计计算书

二、混凝土的热工计算

三、模板施工中的技术方案

四、钢筋施工中的技术方案

六、混凝土施工中的施工流程

本、混凝土的温控措施
免费打赏
leixu_tt
2005年06月23日 17:58:35
2楼
那你这是板式转换。至于方案编制我想还是看看图纸先,这样才有针对性。
回复
leixu_tt
2005年06月26日 13:11:12
3楼
对于这种板式转换层一个要注意其支撑,一个要注意砼浇注。我以前做过一次板式转换,但没这个厚(1500)。对于支撑来说我认为用钢管脚手架支撑应该没问题,但关键看间距取多少(按我估计立杆间距500×500,横杆间距1000,剪刀撑间距1000),立杆底部垫8#槽钢并通长配置,粱板底部采用垂直于木枋水平钢管顶住并将其与水平和竖向钢管用扣件连接,也就是说不能让立杆直接顶住木方(其他工地我也采用过用可调节式顶托进行上部支撑,但考虑到该工地板厚2100故没有考虑顶托)。支撑计算我就不说了,另外对这种转换层施工回顶也是必不可少的,对这样工地肯定要回顶到地下室地板,并且在回顶时要注意上下立杆对其(下部回顶立杆间距可根据计算将调为1000×1000),立杆下部用还是采用槽钢,上部采用顶托加木枋。
对于砼浇注我想这工地钢筋一定非常密集,对砼的下棒点要事先控制好。对于这种结构我建议还是采用分层浇注,这样施工起来压力也要小些,但说到分层浇注施工缝的处理又是个难题,这个问题等我想想再说。
回复
benrongyang
2005年06月29日 17:52:01
4楼
楼主,模板计算和龙骨其实差不多,都是简化成连续梁。唯一的区别是荷载的计算,你用单位宽度模板上的荷载就可以了。
模板采用钢模板还是竹胶板,我想问题都不大。因为简化成连续梁后,实际上龙骨间距越小,模板弯矩自然也就越小。所以模板的受力验算,实际上应该是通过龙骨乃至立杆间距的加密而得到满足的,而不是通过增加板厚或更换材料,因为在这方面选择的余地并不是很大。

龙骨我想还是用方木吧,普通的,或者截面再加大一点,同样是布置间距的问题。总不至于为了这样一个工程,专门定做龙骨,那样成本也太大了。

图例就比较麻烦了,得结合你的具体工程才行,我想还是按照自己想的画吧。按理应该画一张1号或2号图的。

回复
leixu_tt
2005年06月30日 09:07:42
5楼
对于立杆我认为也不能无限制加密(总得能过人吧,我认为500×500搭起来满堂架已经基本达到上限),如果经计算不能达到施工要求,那唯一一个办法就是分层浇注,让其自己分担部分荷载。
如果采用分层浇注,将用高压水枪把面上浮浆冲走(在模板上开排水口),再在分层面上撒石子。因以前我只对柱实施过分层浇注,还请大家对我这说法审核审核,看有没有什么问题。
回复
liu.engineer
2005年06月30日 23:23:10
6楼
具体看图纸而定,
回复
tissot588
2005年07月03日 17:27:55
7楼
图纸要看看就好了1
回复
lee_f_q
2005年07月30日 21:09:15
8楼
请问顶板浇好没有啊,我从来没有碰到过这样大体积混凝土浇捣,楼主是如何处理的?
回复
xhy0534
2005年08月01日 19:17:03
9楼
我们现在的这个工程,就有2100厚的底板,在沈阳.
回复
jie3141
2005年08月02日 19:51:04
10楼
应该是要分层分块浇注吧,我没有接触过,想下,应该是这样的吧
回复
鳄鱼的泪
2007年04月13日 20:58:22
11楼
先浇捣框架柱然后在安装2100的顶板钢筋