只看楼主
我一般不加密的,因为大多为四肢箍,间距200MM足够了,再说,基础梁也无抗震要求呀。有些院的标准图一律在梁端加密1/3净跨,本人认为纯属浪费。
我一般不加密的,因为大多为四肢箍,间距200MM足够了,再说,基础梁也无抗震要求呀。
有些院的标准图一律在梁端加密1/3净跨,本人认为纯属浪费。
免费打赏
herunfeng3333
2005年06月22日 23:46:06
2楼
我个人认为基础梁不必进行箍筋加密,有些图一律在梁端加密1/3净跨,我也认为浪费。
回复
ffpeng
2005年06月23日 08:30:41
3楼
应区分不同的情况,一般基础梁不必设显箍筋加密区,但当采用柱下单桩且桩径较小(如预制管桩)时,基础梁要平衡地震时的柱底弯矩,此时应设箍筋加密区。
回复
menghu1983
2005年06月23日 23:30:43
4楼
那你有没有考虑到梁端处剪力较大呢?
回复
sunjy1
2005年06月24日 13:57:14
5楼
偶就加密,三楼四楼说的很有道理!
回复
iamzhzht2004
2005年06月26日 17:08:42
6楼
同意三四楼说法,加上比不加好,自己也放心呀。
回复
相关推荐
关于基础梁平法标注问题
混凝土结构
2020-09-23 11:20:04
等截面基础梁怎么区分主次梁
地基基础
2020-08-31 08:45:20
绑扎基础梁工人的安全措施
建筑问答
2020-06-30 17:39:22
条形基础梁钢筋需要伸到最外边柱子吗
建筑问答
2020-06-30 17:39:19
基础梁/承台梁箍筋是如何计算的?
建筑问答
2020-06-30 17:38:11
基础梁为何只计算了内侧箍筋,外侧箍筋没有计算?
建筑问答
2020-06-30 17:38:11
为什么把梁的汇总信息修改为基础梁后报表中钢筋归类没有变化?
建筑问答
2020-06-30 17:38:11
为什么基础梁修改支座后计算钢筋量没有变化?
建筑问答
2020-06-30 17:38:02
基础梁箍筋信息的标注如何理解?
建筑问答
2020-06-30 17:38:02
基础梁的支座钢筋计算的不对?
建筑问答
2020-06-30 17:38:01
基础梁端部无外伸节点构造修改了弯折长度,但计算不对?
建筑问答
2020-06-30 17:38:01
基础梁识别成了框架梁,如何快速转换成基础梁?
建筑问答
2020-06-30 17:38:01
如何计算凸出筏板底部的下翻基础梁、独基、承台、集水坑防水?
建筑问答
2020-06-30 17:37:46
为什么基础梁标高发生了变化?
建筑问答
2020-06-30 17:37:44
如何布置(斜)基础梁的垫层?
建筑问答
2020-06-30 17:37:44
基础梁模板面积和侧面面积分别指什么?
建筑问答
2020-06-30 17:37:43
为什么基础梁的箍筋在支座里面也计算钢筋量?
混凝土结构
2020-06-30 10:04:35
如何处理墙/基础梁垂直相交到墙中心线缺口处的工程量?
混凝土结构
2020-06-30 10:04:35
如何计算框架梁和基础梁架立筋的根数?
混凝土结构
2020-06-30 10:04:32
梁/暗梁/连梁/基础梁的侧面钢筋是一侧的还是两侧的?
混凝土结构
2020-06-30 10:04:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开