kingvlee 贵宾·kingvle少尉帖子63 精华1 积分3616 威望729 注册时间2005-9-9 个人空间 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2007-5-12 20:37 只看该作者 低压故障主要有以下几个情况造成:1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)
贵宾·kingvle
少尉
帖子63 精华1 积分3616 威望729 注册时间2005-9-9 个人空间 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2007-5-12 20:37 只看该作者
低压故障主要有以下几个情况造成:
1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。
2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)
3:室外机转速过高或常转或压力开关启动过早(此情况室外温度比较低时会出现),表现为高压低压都低,回液管温较低,液镜碎泡较多或半液,压缩机回气过低或有结露结霜结冰现象。
4:室内机通风问题,如皮带老化,过滤网脏堵,电机问题等。表现为高压偏高,低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度),压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象,液镜碎泡偏少(正常)或满液。 5:室外机配置不当(主要在冬季容易出现),主要表现为刚启机容易低压,启机几分钟后正常。
6:氟多了(主要在冬季容易出现),主要表现为回液温度过低,高压高,低压低,压缩机回气温度低,容易结冰结霜。
我就不明白“室内机通风问题,如皮带老化,过滤网脏堵,电机问题等。表现为高压偏高,低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度),压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象,液镜碎泡偏少(正常)或满液”怎么会引起冷凝压力偏高了,请各位高手帮忙解释下