对贵宾·kingvle这就话不理解
wybbyw
wybbyw Lv.12
2009年11月02日 18:16:13
只看楼主

kingvlee 贵宾·kingvle少尉帖子63 精华1 积分3616 威望729 注册时间2005-9-9 个人空间 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2007-5-12 20:37 只看该作者 低压故障主要有以下几个情况造成:1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)

kingvlee
贵宾·kingvle


少尉



帖子63 精华1 积分3616 威望729 注册时间2005-9-9 个人空间 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2007-5-12 20:37 只看该作者
低压故障主要有以下几个情况造成:
1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。
2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)
3:室外机转速过高或常转或压力开关启动过早(此情况室外温度比较低时会出现),表现为高压低压都低,回液管温较低,液镜碎泡较多或半液,压缩机回气过低或有结露结霜结冰现象。
4:室内机通风问题,如皮带老化,过滤网脏堵,电机问题等。表现为高压偏高,低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度),压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象,液镜碎泡偏少(正常)或满液。
5:室外机配置不当(主要在冬季容易出现),主要表现为刚启机容易低压,启机几分钟后正常。
6:氟多了(主要在冬季容易出现),主要表现为回液温度过低,高压高,低压低,压缩机回气温度低,容易结冰结霜。



我就不明白“室内机通风问题,如皮带老化,过滤网脏堵,电机问题等。表现为高压偏高,低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度),压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象,液镜碎泡偏少(正常)或满液”怎么会引起冷凝压力偏高了,请各位高手帮忙解释下

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2009-11-2 18:25 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2009年11月03日 11:49:33
2楼
因为这不是制冷剂少引起的低压。室内通风等有问题,吸气压力降低,吸气管会有结霜现象。因为制冷剂流量减少,所以大量的制冷剂液体积压在高压端,引起冷凝压力偏高。
回复
wybbyw
2009年11月03日 17:07:48
3楼
个人认为室内通风等有问题,吸气压力降低,吸气管会有结霜现象。因为制冷剂流量减少,所以大量的制冷剂液体积压在高压端,但不会引起的高压端的压力升高。虽然高压端得制冷剂的质量是会增加得,但是因为制冷剂的质量流量减小,那么制冷量必然是减小的,制冷量减小必然会引起冷凝器的热负荷减小,个人认为在制冷剂的流量减小后不再对系统冲注制冷剂的话那么高压压力是不会增加的。
欢迎各位大师发表见解:handshake :handshake
回复
chenhongzhou2008
2009年11月05日 16:50:45
4楼
制冷剂的质量流量减小,那么制冷量必然是减小的,制冷量减小必然会引起冷凝器的热负荷减小,这个是从何说起
回复
wybbyw
2009年11月17日 15:56:34
5楼
请问你知道冷凝器的热负荷是又什么决定的吗:Q :Q :Q
回复
aia22
2009年12月07日 20:22:12
6楼
我遇到过类似的问题,药水越加低压越低。
回复
wybbyw
2009年12月09日 19:05:54
7楼
请问是什么类型的换热器啊:Q :Q :Q
回复