PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?
wcgg
wcgg Lv.4
2009年11月02日 17:05:20
来自于PKPM
只看楼主

PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?

PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?
hwj_jll
2009年11月03日 09:01:01
2楼
个人认为,按固端吧。主要支座反筋的大小。
回复
badichenjian
2009年11月03日 12:22:42
3楼
当然是固接!!毫无移问
回复
wcgg
2009年11月03日 17:36:07
4楼
可是PKPM默认简支。可是PKPM默认简支。
回复
温员外
2009年11月03日 18:51:49
5楼
你不知道PKPM是白痴软件吗?
回复
redrate
2009年12月17日 09:48:31
6楼
看支座的构件和具体情况了,一般砖混按简支,混凝土的按固接。有时候考虑板对支座构件产生的扭矩影响属于不利情况,也处理成铰接。但实际上是不可能达到完全铰接的。自己把握。简单的说是,不考虑对支座的影响,那只对正筋和负筋的配筋结果有影响。
回复
youshuwen
2009年12月17日 10:05:45
7楼
计算时按简支,配筋时在支座适当增加钢筋面积。
回复
wanqiaosheng
2009年12月17日 20:35:43
8楼
我觉得应该按简支计算,然后配支座负筋,结构偏于安全
回复
pan72
2009年12月17日 22:06:16
9楼
个人认为,按固端吧。主要支座反筋的大小。
回复
feitian122
2009年12月18日 00:07:53
10楼
按简支吧,支座负筋构造。
回复
swg4
2009年12月18日 12:30:41
11楼
应该按简支,当然还要配置构造钢筋
回复