PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?
wcgg
wcgg Lv.4
2009年11月02日 17:04:26
来自于PKPM
只看楼主

PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?

PKPM卫生间板面降100,现浇板边界按简支还是按固定?
免费打赏
教父
2009年11月02日 19:37:24
2楼
一般按简支
回复
lt77887788
2009年11月05日 09:10:26
3楼
降板,周边的联系程度比平板要差,当然简直
回复
haobigbear
2009年11月06日 18:33:28
4楼
简支较合理,高差太大,:call: 弯矩很难传递
回复
cxjr
2009年11月07日 21:10:47
5楼
我觉得简支相对合理,但是不能完全按简支算,个人做法是用固支计算然后进行相应的调整。支座处乘个0.8的调整系数,板跨中弯矩相应增大。
回复
我是33啊
2017年08月28日 09:31:42
6楼
按简支更准确
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月29日 08:42:41
7楼
按照简支计算