想请教各位,MHU+AHU形式,MHU处理到哪个状态点上?
想请教各位,MHU+AHU形式,MHU处理到哪个状态点上?
2楼
处理到室内状态点啊。
回复
3楼
没有什么特殊设计理念的话 就 是 处理到室内状态点啊。
根据你MHU AHU 冷热盘管的不同搭配,处理形式可以很多种,在设计师的设计理念,
结果都是满足室内要求就OK
回复
4楼
应该是MAU+AHU的处理方式。
MAU负责补充新风,并对新风进行预处理。
回复
5楼
不懂?怎么会处理到室内状态点呢?
回复
6楼
如果是MAU,那mau可以处理到室内状态点的等焓线上的露点或室内状态点对用的露点吧!!!!
回复
7楼
不是会的问题,
是你要他到什么点。
回复
8楼
其实我个人观点,控制到的点有几种:室内露点温度(也可能是和室内绝对湿度相等的其他点),该方法适用于SHF=1(也说热湿比线)的场合;室内等焓点;室内温度等温点;当SHF不等于1时候,可处理到和SHF线和室内温度相交的线的位置点;其他的位置
这个和设计的思路有关。一般来说洁净室SHF很接近1,所以大家多用的是室内露点温度点,这样的方法可以减去房间的加湿设备,MAU承担部分房间负荷。同时如果对MAU送风温差有要求的话,那就要处理到和室内绝对湿度相等的其他点。但是如果房间湿度很大,SHF不等于1,MAU冷量要相对加大了。
总之,我觉得和设计者的想法有关。
回复
9楼
沒看後面,一直在想MHU是個啥東東:L
回复
10楼
爲什麽會用MAU+AHU這樣的形式?直接用AHU預熱預冷+再冷再熱就好了啊
回复
11楼
当然不能这样了。不同项目不一样。房间湿度要求比较严格的时候,新风如果不做单独处理,是不能达到的。
房间洁净度要求比较严格的时候,也有这样做的。
回复