大家来讨论下分布筋的作用及如何配置
lvnan82love
2009年11月02日 09:51:31
只看楼主

大家来讨论下分布筋的作用及如何配置我所知道的,分布筋一般有以下几个作用1)传递荷载给主筋,使主筋受力相对均匀2)抗裂,约束温度裂缝和干缩裂缝3)施工时固定主筋4)对于一些板,分布筋应该也可以承受一定的弯矩如果只是满足以上几点要求,我觉得分布筋最大也就配φ16@200的间距就可以了,但事实上,很多工地上分布筋配到φ28@200我曾经因此询问过长委和西北院的设计人员,他们说有个不成文的规定,分布筋一般比主筋低两到三个档次,也就是说如果你的主筋

大家来讨论下分布筋的作用及如何配置
我所知道的,分布筋一般有以下几个作用
1)传递荷载给主筋,使主筋受力相对均匀
2)抗裂,约束温度裂缝和干缩裂缝
3)施工时固定主筋
4)对于一些板,分布筋应该也可以承受一定的弯矩

如果只是满足以上几点要求,我觉得分布筋最大也就配φ16@200的间距就可以了,但事实上,很多工地上分布筋配到φ28@200
我曾经因此询问过长委和西北院的设计人员,他们说有个不成文的规定,分布筋一般比主筋低两到三个档次,也就是说如果你的主筋
是φ36@200,那你的分布筋就得配φ28@200,我觉得这有点浪费了,大家怎么看这个问题?你们院里这种情况一般是怎么做的?

[ 本帖最后由 lvnan82love 于 2009-11-2 09:55 编辑 ]
免费打赏
hitvincent
2009年11月02日 12:23:45
2楼
楼面板的分布筋吗??分布筋也太大了,是不是筏板的配筋啊
回复
hua320684
2009年11月19日 10:34:05
3楼
3.土木工程施工手册
4.混凝土工程施工技术
回复
lvnan82love
2012年02月04日 11:02:02
4楼
没有土木币,只好来顶帖
回复
hyp1962
2012年02月04日 14:14:48
5楼
对于厚度较大的筏板或水工建筑的一些厚板而言,其分布钢筋的作用主要是用于抗裂.约束温度裂缝和干缩裂缝以及施工时固定主筋,这时分布筋采用比主筋低两到三个档次并不过分,这类结构与一般建筑中的楼板.屋面板在抗裂.约束温度裂缝和干缩裂缝问题上是存在很大差别的.
混规对板分布钢筋的规定主要是指一般建筑中的楼板.屋面板.
回复
cj198585
2012年02月04日 17:24:06
6楼
按照规范的要求来设置就好了
回复
老板有猫么
2016年12月22日 11:56:16
7楼
新手不停汲取知识中。。
回复
张工0
2016年12月22日 12:33:07
8楼
谢谢分享 学习
回复
启平2019
2024年06月28日 11:51:38
9楼

举例的钢筋直径太大,板的分布筋一般以6、8为主。

回复

相关推荐