暖通8.0试用后建议
lover.l.y
lover.l.y Lv.3
2009年10月31日 23:25:14
来自于天正暖通
只看楼主

一直来就觉得市场上主流的暖通设计软件总是有些缺陷,如天正(6.0以前的版本)就是作图见长;鸿业计算见长;浩辰兼顾了一些作图和计算;但是这些都还不够完善,还不能够满足设计者的需求。还好天正8.0现在基本做到了集作图方便和计算于一体,但从这些天的使用还是觉得有些地方还应该改进。1.负荷计算中采暖方式未分传统方式和低辐射方式,因为二者在设计温度相同时计算温度是不同的,后者比较前者要减两度。这点浩辰软件就更进一步。

一直来就觉得市场上主流的暖通设计软件总是有些缺陷,如天正(6.0以前的版

本)就是作图见长;鸿业计算见长;浩辰兼顾了一些作图和计算;但是这些都

还不够完善,还不能够满足设计者的需求。还好天正8.0现在基本做到了集作图

方便和计算于一体,但从这些天的使用还是觉得有些地方还应该改进。
1.负荷计算中采暖方式未分传统方式和低辐射方式,因为二者在设计温度相同

时计算温度是不同的,后者比较前者要减两度。这点浩辰软件就更进一步。
2.负荷计算前还要进行房间搜索和识别,这样才可以对每个房间设置编号。这

种方式表面看是相当的方便,但是这对于建筑条件图要求太苛刻,就是必须是

天正建筑软件制作的图。可能设计者考虑这样同系列软件在使用上更方便、高

效,但是每个设计院的所有专业不可能做到这点。即使是做到了,也不一定能

发挥的好。我试过用天正建筑画的图,再用暖通中的房间搜素,但结果是不是

所有的房间都可以识别,必须是由墙体完全围成的才可以。这方面可以借鉴浩

辰软件,房间编号可以自由编辑,软件只要做到能识别这些房间编号就行了。
3.负荷计算中没有散热器片数计算,在分户计量散热器系统中每户的户内系统

形式是不同的。对于不同的系统形式在计算片数时也不同,例如单管串联带跨

越管和双管并联系统在计算片数时,就有相同房间的片数是不同的情况。这点

浩辰软件更进一步。
4.计算项中的水力计算工具与鸿业软件类似,但还不如其方便。计算工具中的

局部阻力系数一项是没有自带参考的,必须设计者去查阅手册;计算控制条件

中的比摩阻控制,直接手动输入一个范围即可,没必要还要对每个规格管径的

比摩阻进行输入。这点鸿业软件更进一步。
5.低辐射盘管中完整的盘管是一个块,而实际设计中一个环路中还有其他的不

完整盘管,这些盘管之间的连接软件并没有解决,还需设计者分解块后连接;

还有在绘制完整盘管时,盘管的出口方向还需在对话框中选择而不是由设计者

直接在图中任意点选;统计盘管长度时应该是由设计者框选图中所选的所有盘

管而不是其中之一。这点可参见浩辰软件。
6.风管设计中的布置风阀还是以前的附着管线上较为合理,布置阀门时可以在

风管的任意处而不是只能捕捉风管两端;风管的端线在管线加粗时还是不加粗

的为好。
以上就是我个人的一些使用建议,但不一定是最好的。希望天正暖通成为真正

的集作图和计算与一体的设计师必备之利器
免费打赏
onekm
2009年11月02日 15:00:08
2楼
有几条不太清楚,希望进一步沟通学习下
1、关于不同采暖形式采暖计算温度不同。这个在软件中直接用实际计算温度也更直接嘛,便于核对。
另外如果是分户计量模式,计算温度又要比设计温度高出2度,这些都给出设置选项反倒显得繁琐。
不知道你说的是不是这意思。
2、关于房间号的。负荷计算,工作量最大的还是体现在围护结构的输入方面,
如果仅仅跟房间号字块关联,而没有实际建筑结构尺寸参数,还是没有多大意义。
回复
my_home
2009年11月02日 17:04:23
3楼
第2个问题天正并不是单纯的编号,这个编号是包含有围护信息的,方便了直接提取
3.关于散热器片数的计算,天正在采暖水力计算中有详细计算,可以看下
4.水力计算建议使用计算下的【采暖水力计算】功能
未命名.JPG
5.盘管的进出水口,天正是支持拖拽夹点更改的,其他地方有待改进
盘管.JPG
6.目前是支持任意处布置的,看下对象捕捉的设置吧,端线加粗的那个有待改进
1.JPG
回复
hitlong
2009年11月04日 09:45:55
4楼
我也说两句,最近也装了8.0,感觉和7.6区别不大,唯一的区别就是附着在风管上的风机不能调整修改了,所以还是用7.6,还有LZ提到的盘管块的问题,热负荷的问题........
回复
lover.l.y
2009年11月09日 20:51:40
5楼
关于温度选择的问题,我个人认为现在的计算软件在计算温度一项都是可以直接选择的,无需手术。如果在采暖方式上可以关联起来不是很方便嘛;还有关于-2和+2的问题,浩辰显示是设计温度-2和+2,这样很直接也不会出现出错的现象。
关于房间编号,我指的是软件不够开放,对于建筑条件图太苛刻。(这个问题我已经有所说明)当建筑图完全符合要求时,这个就没有什么问题,但当建筑图有一点不符合要求有些房间就无法统计。有知道我们再设计时不可能做到完全符合,这就是开放度不够不能适应设计当中的多变情况。当然我不否定天正现在的做法具有一定的先进行,我还是认为对前提条件要求越高,这反倒会造成使用上的一些不便。如果能找到两者的平衡点就好了。
回复
lover.l.y
2009年11月09日 21:00:10
6楼
风管的任意布置不能随风管尺寸自适应,只能手动输入尺寸。这就有点不太方便。
回复
lover.l.y
2009年11月09日 21:20:02
7楼
关于水力计算一项还有个问题就是在条件选择为控制比摩阻时会有一个奇怪的现象。
回复
my_home
2009年11月10日 09:30:40
8楼
天正网站去下载最新的8.0试用版程序使用 检查参数设置是否正确
回复
wxjing00
2009年11月10日 11:29:33
9楼
负荷计算时,8.0的为什么不能设置外墙面积自动扣除同朝向外窗了呢?计算出来的外墙面积大,不会自动扣除窗的面积。
回复
amanda_thvac
2009年11月10日 13:13:29
10楼
这个在负荷计算界面是可以实现的。举个例子:你可以先添加一个外墙,然后选中该外墙,再添加一个外窗,这时外窗就是嵌套在外墙下的,面积会自动扣除;或者可以选中某外窗直接将其拖拽到同朝向的外墙下即可;若要取消嵌套,可选中外窗单击右键,点“取消嵌套即可”。附图见 http://bbs.co188.com/content/0_1488941_1.html回复
回复
amanda_thvac
2009年11月10日 13:18:11
11楼
回复