有谁试过在带有屏蔽的独股电缆线中间测过电流的??
fzg7709
fzg7709 Lv.2
2009年10月31日 21:56:43
来自于电站工程
只看楼主

有人问了我一个问题,我一时没有材料证明。请高手指导!!有谁试过在带有屏蔽的独股电缆线中间测过电流的?当然相线是一根一根分开的电缆其中能测量出电流吗??电流是否正常?

有人问了我一个问题,我一时没有材料证明。请高手指导!!
有谁试过在带有屏蔽的独股电缆线中间测过电流的?当然相线是一根一根分开的电缆
其中能测量出电流吗??电流是否正常?
免费打赏
lingxuct
2009年11月01日 10:52:36
2楼
楼主是指“对高压单芯电缆用钳表测量电流”,一般不会专门去测量高压单芯电缆的电流,但有时会因“在电缆沟内找哪根电缆是需要工作的电缆”时会发生,电缆沟内电缆较多,外表都差不多,因某根电缆的中间头可能故障,为防止找错电缆,用电流法(钳表)找电缆,能碰上单芯高压电缆。
按电磁原理,单芯高压电缆的屏蔽层能屏蔽电场,但不能屏蔽磁场,可以测到电流,且不影响测量精度。
回复
y502x
2010年03月14日 08:59:51
3楼
区管同志:只有屏蔽两端接地才能测不到电流吧?
回复
lingxuct
2010年03月14日 10:42:57
4楼
用钳表测量单芯电缆的电缆,与电缆屏蔽层是否两端接地无关。