22KW电机能用100A的空开吗?
liuxing0123
2009年10月30日 21:14:35
只看楼主

22KW电机能用100A的空开吗?22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?

22KW电机能用100A的空开吗?
22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?
免费打赏
zsx.727
2010年01月07日 17:59:14
32楼
63A的开关整定十倍后,630A,大于616A,所以完全可以用63A的
回复

相关推荐

APP内打开