【求助】抗震等级二级呢还是三级?
wwyyhh_12345
2009年10月30日 12:56:31
只看楼主

现作一工程,住宅,无地下室,11层,室外地面至楼顶高度为34.5米(不包括突出屋面电梯间,楼梯间,水箱间),场地类别2类。7度设防,第一组。框架结构。按照抗震规范6.1.2条表6.1.2应该是框架二级。在没正式做施工图之前,甲方要求给基础图着急基础施工。我按照方案算出了基础图和底层柱子图(拄下独基)。当是计算得时候设置得是三级抗震。个别柱子轴压比逼近0.9,当是楼上荷载输入偏大,加之柱子截面已经做的不小了。就出图了。基础施工完了,基坑也回填完毕。

现在做施工图得时候发现二级抗震下,轴压比超0.8。柱子还不少呢。

能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2)及场地 地基条件确定抗震等级。 抗震等级仍然按照三级计算呢。如果可以,应该在构造上注意什么呢?

位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2。考虑不规则和双向地震。


[ 本帖最后由 wwyyhh_12345 于 2009-10-30 13:47 编辑 ]
wwyyhh_12345
2009年10月30日 12:57:37
2楼
希望各位给出合理建议。谢谢。
回复
mayunjun
2009年10月30日 13:59:02
3楼
不能按三级抗震等级进行上部结构计算!!应按照抗规条文中的二级进行上部结构计算,当按二级计算造成柱轴压比超0.80时,在不加大柱截面尺寸情况下,可适当提高底层柱的混凝土强度等级来解决,直到满足最大轴压比要求为止,注意也不能将混凝土强度等级提高到很高的强度等级。
回复
wwyyhh_12345
2009年10月30日 14:07:20
4楼
首先感谢你的回复。
混凝土强度等级无法改变了。已经施工完独立基础和底层柱了。

检查了一下模型数据,satwe参数 柱墙设计时活荷载 选择得是 不折减。是不是应该折减一下?
回复
leadeer21
2009年10月30日 15:24:28
5楼
如果想找心里安慰的话,把楼板能减薄就减薄,柱梁荷载也仔细算一下!
回复
wwyyhh_12345
2009年10月30日 18:38:38
6楼
:loveliness: :L :(
回复
colywate
2009年10月31日 21:55:02
7楼
satwe参数 柱墙设计时活荷载 选择得是 不折减。是不是应该折减一下?
要折减的
和建筑商量看看,上部用轻质材料,如加气胡凝土空心砌块等
然后看看荷载,墙开洞的有没有折减,楼面荷载有无认为放大的地方
不要去搞那个“接近或等于高度分界",审查的人才不愿和你一起研究各种特例,有问题自己内部处理掉
回复
xuzouykywm
2009年11月02日 21:54:19
8楼
可以折减,也可以采取其它措施,如加大箍筋直径,加密间距,加心柱等来放大轴压比限值。
其实问题关键是内力调整是不一样的,可能存在安全隐患。
回复
glpok
2009年11月03日 19:48:27
9楼
二级抗震角柱箍筋要全长加密,你能做到吗?
回复
glpok
2009年11月03日 19:48:56
10楼
二级抗震角柱箍筋要全长加密,你能做到吗?
回复
wwyyhh_12345
2009年11月16日 19:10:35
11楼
注意这一点了。结构版主发两遍是不是在强调啊。谢谢。