只看楼主

朋友:这个计算正确吗?夏季一次回风:=========================送风量kg/h: 144559新风量kg/h: 3372.87回风量kg/h: 141186新风比%: 2.33热湿比: 1.11154e+006-------------------------机组总冷量kW: 364.474室内冷负荷kW: 289新风负荷kW: 43.1814再热冷负荷kW: 32.2925-------------------------

朋友:这个计算正确吗?
夏季一次回风:=========================送风量kg/h: 144559
新风量kg/h: 3372.87
回风量kg/h: 141186
新风比%: 2.33
热湿比: 1.11154e+006-------------------------
机组总冷量kW: 364.474
室内冷负荷kW: 289
新风负荷kW: 43.1814
再热冷负荷kW: 32.2925-------------------------
总湿负荷kg/s: 0.0124268室内湿负荷kg/s: 0.00026
新风湿负荷kg/s: 0.0121671-------------------------
混风点-C:大气压力Pa: 100340干球温度℃: 21.3湿球温度℃: 15.7相对湿度%: 55.9含湿量g/kg: 8.9焓kJ/kg: 44.1露点温度℃: 12.0密度kg/m^3: 1.2-------------------------
送风点-O:大气压力Pa: 100340干球温度℃: 14.0湿球温度℃: 12.6相对湿度%: 85.5含湿量g/kg: 8.6焓kJ/kg: 35.8露点温度℃: 11.5密度kg/m^3: 1.2------------------------
-露 点-L:大气压力Pa: 100340干球温度℃: 13.2湿球温度℃: 12.3相对湿度%: 90.0含湿量g/kg: 8.6焓kJ/kg: 35.0露点温度℃: 11.5密度kg/m^3: 1.2-------------------------一次回风系统过程线图:

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-10-30 11:42 编辑 ]
qgpei1225
2009年10月30日 12:54:38
2楼
鸿业计算:
一次回风夏季过程
-----------------------------
N--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
N'--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
W--DB(℃):33.5 WB(℃):27.7 DP(℃):26 H(kJ/kg.干空气):89.876 D(g/kg.干空气):21.869 RH(%):65 ρ(kg/m^3):1.124
C--DB(℃):21.4 WB(℃):15.8 DP(℃):12.4 H(kJ/kg.干空气):44.889 D(g/kg.干空气):9.149 RH(%):56.26 ρ(kg/m^3):1.179
L--DB(℃):12.8 WB(℃):11.8 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):34.179 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):90 ρ(kg/m^3):1.215
K--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
O--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
风量关系:
回风量(m^3/h):85881.497 新风量(m^3/h):3000
送风量(m^3/h):88881.497
冷/热负荷关系:
室内冷负荷(kW):233 送风管道温升冷负荷(kW):0
新风冷负荷(kW):46.558 回风管道温升冷负荷(kW):0 再热负荷(kW):37.763
空调机组承担总耗冷量(kW):317.321
湿负荷关系:
室内湿负荷(g/s):8 新风湿负荷(g/s):13.163
空调机组承担湿负荷(g/s):21.163
热湿比(kJ/kg):29125.0
N--室内点
N'--回风管道温升点
W--室外点
C--混合点
L--露点
K--再热点
O--送风点