关于空调箱风量控制方案 空调系统的实际风量与设计值存在较大差异时﹐通常是因为实际的系统阻力曲线及风机性能曲线与设计不符等原因造成﹐其中空调箱之外的系统阻力值是由设计院或客户提供﹐多为估算值或经验值﹐而我们目前也不能对风机的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免风量不符现象发生的难度极大﹐但我们可以从另一角度—系统对风量的重视程度着手﹐以尽量减少此类现象发生。
关于空调箱风量控制方案
空调系统的实际风量与设计值存在较大差异时﹐通常是因为实际的系统阻力曲线及风机性能曲线与设计不符等原因造成﹐其中空调箱之外的系统阻力值是由设计院或客户提供﹐多为估算值或经验值﹐而我们目前也不能对风机的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免风量不符现象发生的难度极大﹐但我们可以从另一角度—系统对风量的重视程度着手﹐以尽量减少此类现象发生。
2楼
空调系统的实际风量与设计值存在较大差异时﹐通常是因为实际的系统阻力曲线及风机性能曲线与设计不符等原因造成﹐其中空调箱之外的系统阻力值是由设计院或客户提供﹐多为估算值或经验值﹐而我们目前也不能对风机的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免风量不符现象发生的难度极大﹐但我们可以从另一角度—系统对风量的重视程度着手﹐以尽量减少此类现象发生。
空调系统可分为舒适性和工艺性空调系统两种类型﹐其中舒适性空调系统主要为人们提供舒适的生活和工作环境﹐相对来说对风量并无特别严格的要求﹐而且可能的话﹐降低风量是系统降低噪声的第一选择。工艺性空调系统主要是为了满足生产工艺的需要﹐必须要求足够的风量来满足生产工艺所需的温度﹑湿度﹑空气流速及洁净度要求﹐一般情况下均采用定风量系统﹐如医药﹑电子等洁净车间﹐降低系统风量会降低其洁净车间的洁净等级﹐因此工艺性空调系统对风量要求较为严格。
针对以上情况﹐提出方案如下﹕
1.空调箱用于舒适性空调系统
1) 设计确定电机功率时﹐过滤器阻力按其初阻力计算﹐机外余压值按100%计算。
2) 设计确定风机转速时﹐过滤器阻力按其初阻力计算﹐机外余压值按80%计算。
3) 测试空调箱风量时﹐风机全静压以下式计算结果为依据﹕
Ps = P1 + P2×0.8 ﹣Pd
Ps - 风机全静压;
P1 - 机组内部压降(过滤器阻力按其初阻力计算);
P2 - 机外余压值(提供值)﹔
Pd - 机组出口动压值﹔
2.空调箱用于工艺性空调系统
1) 设计确定电机功率时﹐过滤器阻力按其初阻力的2倍计算﹐机外余压值按100%计算。
2) 设计确定风机转速时﹐过滤器阻力按其初阻力的2倍计算﹐机外余压值按100%计算。
3) 测试空调箱风量时﹐风机全静压以下式计算结果为依据﹕
Ps = P1 + P2 ﹣Pd
Ps - 风机全静压;
P1 - 机组内部压降(过滤器阻力按其初阻力的2倍计算);
P2 - 机外余压值(提供值)﹔
Pd - 机组出口动压值﹔