设计讨论
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2009年10月29日 19:49:42
来自于中央空调
只看楼主

室内参数21,55%,室外33.5,65%,室内负荷,232.3kw,新风量3000chm,如何设计AHU,怎么确定回风量,和AHU的送风状态点。

室内参数21,55%,室外33.5,65%,室内负荷,232.3kw,新风量3000chm,如何设计AHU,怎么确定回风量,和AHU的送风状态点
免费打赏
qgpei1225
2009年10月30日 10:05:37
2楼
计算结果如下:
请大家看看有没有什么问题?
夏季一次回风 :
=========================
送风量 kg/h:
144537
新风量 kg/h:
3371.07
回风量 kg/h:
141166
新风比 %:
2.33
热湿比 :
1.11154e+006
-------------------------
机组总冷量 kW:
358.564
室内冷负荷 kW:
289
新风负荷 kW:
42.9872
再热冷负荷 kW:
26.5773
-------------------------
总湿负荷 kg/s:
0.0123527
室内湿负荷 kg/s: 0.00026
新风湿负荷 kg/s: 0.012093
-------------------------
混风点 -C:
大气压力 Pa:
100287
干球温度℃ :
21.3
湿球温度℃ :
15.7
相对湿度 %:
56.4
湿 g/kg:
9.0
kJ/kg:
44.3
露点温度℃ :
12.1
密度 kg/m^3:
1.2
-------------------------
送风点 -O:
大气压力 Pa:
100287
干球温度℃ :
14.0
湿球温度℃ :
12.7
相对湿度 %:
86.3
湿 g/kg:
8.7
kJ/kg:
36.1
露点温度℃ :
11.6
密度 kg/m^3:
1.2
-------------------------
-L:
大气压力 Pa:
100287
干球温度℃ :
13.4
湿球温度℃ :
12.4
相对湿度 %:

90.0
湿 g/kg:
8.7
kJ/kg:
35.4
露点温度℃ :
11.6
密度 kg/m^3:
1.2
-------------------------
一次回风系统过程线图 :


[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-10-30 10:11 编辑 ]
回复
qgpei1225
2009年10月30日 12:55:27
3楼
鸿业计算:
一次回风夏季过程
-----------------------------
N--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
N'--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
W--DB(℃):33.5 WB(℃):27.7 DP(℃):26 H(kJ/kg.干空气):89.876 D(g/kg.干空气):21.869 RH(%):65 ρ(kg/m^3):1.124
C--DB(℃):21.4 WB(℃):15.8 DP(℃):12.4 H(kJ/kg.干空气):44.889 D(g/kg.干空气):9.149 RH(%):56.26 ρ(kg/m^3):1.179
L--DB(℃):12.8 WB(℃):11.8 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):34.179 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):90 ρ(kg/m^3):1.215
K--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
O--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
风量关系:
回风量(m^3/h):85881.497 新风量(m^3/h):3000
送风量(m^3/h):88881.497
冷/热负荷关系:
室内冷负荷(kW):233 送风管道温升冷负荷(kW):0
新风冷负荷(kW):46.558 回风管道温升冷负荷(kW):0 再热负荷(kW):37.763
空调机组承担总耗冷量(kW):317.321
湿负荷关系:
室内湿负荷(g/s):8 新风湿负荷(g/s):13.163
空调机组承担湿负荷(g/s):21.163
热湿比(kJ/kg):29125.0
N--室内点
N'--回风管道温升点
W--室外点
C--混合点
L--露点
K--再热点
O--送风点
回复
scamprabbit
2009年12月05日 16:51:23
4楼
N多软件都可以算啊!实在不行直接按课本设计啊
回复

相关推荐