室内参数21,55%,室外33.5,65%,室内负荷,232.3kw,新风量3000chm,如何设计AHU,怎么确定回风量,和AHU的送风状态点。
室内参数21,55%,室外33.5,65%,室内负荷,232.3kw,新风量3000chm,如何设计AHU,怎么确定回风量,和AHU的送风状态点。
2楼
=========================
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-10-30 10:11 编辑 ]
回复
3楼
鸿业计算:
一次回风夏季过程
-----------------------------
N--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
N'--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
W--DB(℃):33.5 WB(℃):27.7 DP(℃):26 H(kJ/kg.干空气):89.876 D(g/kg.干空气):21.869 RH(%):65 ρ(kg/m^3):1.124
C--DB(℃):21.4 WB(℃):15.8 DP(℃):12.4 H(kJ/kg.干空气):44.889 D(g/kg.干空气):9.149 RH(%):56.26 ρ(kg/m^3):1.179
L--DB(℃):12.8 WB(℃):11.8 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):34.179 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):90 ρ(kg/m^3):1.215
K--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
O--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
风量关系:
回风量(m^3/h):85881.497 新风量(m^3/h):3000
送风量(m^3/h):88881.497
冷/热负荷关系:
室内冷负荷(kW):233 送风管道温升冷负荷(kW):0
新风冷负荷(kW):46.558 回风管道温升冷负荷(kW):0 再热负荷(kW):37.763
空调机组承担总耗冷量(kW):317.321
湿负荷关系:
室内湿负荷(g/s):8 新风湿负荷(g/s):13.163
空调机组承担湿负荷(g/s):21.163
热湿比(kJ/kg):29125.0
N--室内点
N'--回风管道温升点
W--室外点
C--混合点
L--露点
K--再热点
O--送风点
回复
4楼
N多软件都可以算啊!实在不行直接按课本设计啊
回复