600多米长的围墙每隔6米一战围墙灯,怎么配电?
溜连忘返
溜连忘返 Lv.11
2005年06月21日 16:47:14
来自于照明工程
只看楼主

灯采用球型灯(13W),配电要几个(三相)回路?

灯采用球型灯(13W),配电要几个(三相)回路?
免费打赏
fasfaco
2005年07月07日 14:49:20
12楼

建议采用三相六个回路,灯采用隔盏安装,电线用BV-2.5mm2.
回复
wyhwdf
2005年07月07日 17:08:36
13楼
用YJV电缆
用3相回路

回路个数根据实际定
主要是压降

不要用BV 不要单相
回复
hhj163
2005年07月07日 19:10:45
14楼
三相电缆供电,隔盏安装;要考虑线损,可适当放大电缆截面,但敷设距离不宜超过250米;要带漏电保护。如果要智能控制,可在配电箱加装光敏探头。
回复
江南小生
2005年07月08日 11:07:04
15楼
线路太长,只能考虑三相供电了
回复
yoger
2005年07月08日 11:31:28
16楼
采用三相供电,注意保持三相平衡,建议设置单灯保护!
室外安装,建议不用bv线,用yjv电缆,接头采用穿刺线夹!
回复
cqdwg@co163
2005年07月10日 00:25:12
17楼
设置三个回路,三相交替供电,每回均需带漏电保护。交替接线,可调节亮度。电缆采用YJV-5X10,每个灯座留个接线孔。
回复
beijingwang
2005年07月10日 23:56:34
18楼


为什么“电缆采用YJV-5X10”?
我算了算,YJV-5x1.5的,载流量13A,压降9.258V。没问题啊,我算错了么?
回复
like841228
2005年07月15日 11:30:17
19楼

按照楼主的意思需要100多个灯,每路25个光源不利于三相平衡,
按30w节能灯计算,33*30=990w,电流并不大。
所以同意2楼做法,不过最好分区控制。
回复
zyzylz
2005年07月15日 12:12:33
20楼

是三相供电,但灯超过25盏了,就三ABC跳着供电,象路灯照明一样
回复
kolmar
2005年07月17日 09:43:58
21楼



户外照明应考虑漏电保护。
回复

相关推荐

APP内打开