2楼
是独立基础拉梁吗,一般按 柱底轴力的10%,承受拉力,若还承受 上部填充墙,
需按拉 弯构件验算,
若果 和独立基础 在一标高,可单独建一层,入墙体荷载,同时可以手工把拉力
倒算成 等效竖向荷载 输入。
回复
3楼
请问如何手工把拉力 倒算成 等效竖向荷载 输入?
回复
4楼
现在大多数设计单位都是多建一个标准层,梁上荷载按实际输入,然后整体计算,基础梁那层定义为地下室,地下室这层根据土的约束大小输入一个约束刚度。个人认为这中处理方法是接近实际受力的,至于2楼所说的还要把什么拉力换算成恒载没有这个必要了,那个按柱底轴力10%来处理基础拉梁是以前比较早的经验方法,个人觉得在现有电算时代它已近过时了。在下才疏学浅,有说的不对之处,还请大家多多指教。
回复
5楼
我认为楼上的说的有点问题,你讲的这个理论不太合理,地下室拉梁并不能起到平衡弯矩的作用,而且没有楼板,与整体刚性假定有出入,很多时候不是说电脑如何快就可以的,最主要的还是受力的明确性。
回复
6楼
柱轴力的0.1是考虑基础不均匀沉降对柱子造成的附加拉力
个人认为
当土质情况均匀,不均匀沉降比较少的时候,就可以不考虑0.1柱子的轴力
回复
7楼
个人认为如果采用0.1柱子的轴力计算方法的话 应该拉梁地下采用虚铺的做法 这样就加大施工的难度了
如果采用多建一个层的算法 基础梁的配筋会比以上方法计算要小. 施工方便
回复
8楼
请问什么叫做“拉梁地下采用虚铺的做法”
回复
9楼
拉梁地下采用虚铺的做法就是拉梁下的土不是经过压实的
回复
10楼
楼上正解 虚铺主要是考虑到实际工程要和计算模型受力情况一样, 采用虚铺 拉梁属于下面受弯,如果不采用虚铺的做法 采用夯实的做法 拉梁属于上面受弯 类似于基础梁的受力
回复
11楼
个人设计的时候通常建2个模型,一个建基础梁按多一层的框架梁计算,在一个就是按一般的框架结构计算,比较后确定框架部分梁的内力。基础梁就是拉弯构件,0.1的拉力+竖向荷载的产生的弯矩。要是严格的计算应该采用弹性地基梁理论计算.
我做设计的时候拉梁的配筋还有与一般的框架梁有区别的,拉梁没有加密区,还有就是拉梁上下配置同样数量等级的钢筋.
回复